16-10-2015, 10:35:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16-10-2015, 10:37:55 von michael1508.)
(27-09-2015, 14:18:49)speedjunkie schrieb: Moin
Bei zwei mener RST wird eine Isttemperatur von um 380°C in der Software angezeigt (nicht am HKT). Am HKT direkt werden Temperaturen von 32 bzw.35°C angezeigt. Bei Sollwerten von 24-27°C sind die Ventile immer geschlossen. Da es sich auch ums Badezimmer handelt, wird es jetzt langsam etwas ungemütlich. Batterien sind neu, SW ist aktuell, 2.1. Was noch auffällt, ist das die Bedienungssperre am RST eingeschaltet ist. Laut Software ist die Kindersicherung allerdings aus. Genau so auch die Schimmelwarnung. Ein zurücksetzen hat keinen Erfolg gebracht
Ausserdem reist die Verbindung zwischen Zentrale und PC immer nach wenigen Minuten ab.
Die Zentrale wurde am 16.09 upgedatet.
Jemand ne Idee ?
LG Ralph
Exakt gleiches Fehlerbild bei mir!
- Kindersicherung wird angezeigt, obwohl nicht aktiviert
- in der Zentrale gemeldete Ist-Temperaturen in verschiedenen Räumen von 200-300 Grad
- andauernde Schimmerlwarnung
- regelmäßige Verbindungsabbrüche
Die letzten 2 Winter hat alles recht gut funktioniert. So aber ist das Zeugs nicht einsatztauglich. Batterietausch und Reset der HKTs habe ich schon vorgenommen. Was kann ich noch tun, bevor ich es RWE um die Ohren haue?
Dankbar für Eure Ratschläge,
Michael