(11-11-2015, 12:00:40)dquantz schrieb: Scheint eine Wechselschaltung zu sein...
Moin,
ich glaube eher ist eine einfache Schaltung. Die eine braune Ader ist die durchgeschliffene Phase zum nächsten Schalter. Bei dem Rest stimme ich dquantz zu. Im Hintergrund kann man sehen, dass die blauen Adern zusammengefasst sind. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist das eine Sammlung von Neutralleitern. Hier könnte man, wenn man denn sicher feststellen kann, dass es sich auch wirklich um die Neutralleiter handelt, über die Wagoklemme eine Ader zum UP Schalter ziehen und die durchgeschliffene Phase auch per Wagoklemme sammeln und dann an den UP-Schalter abzweigen.
Aber nur wenn man die Adern korrekt messen kann! Alles andere ist mit Gefahren verbunden!
Gruß
Serkan
1 Zentrale & 99 Geräte: 2 Fernbedienungen (1x mit IR-Mod), 14 HKTs, 2 Raumthermostate, 21 Tür/Fenster-Sensoren, 10 Zwischenstecker, 13 Rauchmelder, 2 Bewegungsmelder innen, 2 Bewegungsmelder außen, 15 UP-Lichtschalter, 4 UP-Dimmer, 9 UP-Rollladenschalter, 5 Wandsender, 31 Hue-Lampen, E-Mail/SMS/Astro/WOL/HUE/EC/Netatmo, 18 Räume, 16 ZVs, 52 LP, 46 EP, 13 ZP