16-11-2015, 12:29:05
OK, wenn man den Links folgt, kommt man zu zwei Sparvarianten der Wechselschaltung, wovon die eine ("Hamburger Schaltung") schlichtweg verboten ist. Wenn Du damit etwas abfackelst (und das ist eine sehr reale Gefahr bei dieser Schaltung), wird vermutlich die Versicherung nicht zahlen.
Die andere Variante mit Namen "Sparwechselschaltung" wird mit Smarthome-UP-Schaltern nicht funktionieren, weil der RWE-Schalter sich selbst abschalten würde und erst wieder funktioniert, wenn das Licht an dem zweiten, konventionellen Schalter wieder eingeschaltet wird.
Die einzige Variante, die mit Smarthome funktioniert, ist und bleibt die klassische Wechselschaltung, die mit 100%-iger Sicherheit auch bei Dir vom Elektriker so ausgeführt ist.
Und in dieser Schaltung ist es zwingend notwendig, dass der RWE-Schalter an der Position 1 sitzt, nämlich an der Seite, an der die Zuleitung vom Sicherungskasten ankommt.
Isso.
Die andere Variante mit Namen "Sparwechselschaltung" wird mit Smarthome-UP-Schaltern nicht funktionieren, weil der RWE-Schalter sich selbst abschalten würde und erst wieder funktioniert, wenn das Licht an dem zweiten, konventionellen Schalter wieder eingeschaltet wird.
Die einzige Variante, die mit Smarthome funktioniert, ist und bleibt die klassische Wechselschaltung, die mit 100%-iger Sicherheit auch bei Dir vom Elektriker so ausgeführt ist.
Und in dieser Schaltung ist es zwingend notwendig, dass der RWE-Schalter an der Position 1 sitzt, nämlich an der Seite, an der die Zuleitung vom Sicherungskasten ankommt.