21-11-2015, 22:46:20
Hallo Shark,
ich habe diese Schaltung bei mir realisiert.
Das ist aber nicht ganz einfach und Du musst ein paar Dinge beachten.
Was da im Sicherungskasten klackt, ist wahrscheinlich kein Relais, sondern ein Stromstoßschalter (auch gerne mal "Eltako" genannt).
Deine Taster im Flur sind alle parallel geschaltet und geben bei der Betätigung einen kurzen Stromimpuls an den Eltako weiter.
Der schaltet dann einfach immer in den anderen Zustand um - wenn der Lampenausgang stromlos war, wird er eingeschaltet und wenn er eingeschaltet war, wird der Strom weggeschaltet.
In den Wanddosen, wo die Taster sitzen, wird für diese Funktion kein N-Leiter benötigt.
Der RWE-Schalter benötigt aber zwingend einen N-Leiter, sonst funktioniert der nicht.
Du musst also erst mal prüfen, ob Du in den Tasterdosen einen N-Leiter hast oder einfach dort hinlegen kannst.
Achtung: Hierbei handelt es sich um Arbeiten, die nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden dürfen.
Wenn Du hier nicht 100%ig sicher bist, hol Dir lieber einen Elektriker.
Für die Funktion musst Du aber auf jeden Fall nur einen Taster gegen den RWE-Schalter ersetzen, welcher ist egal.
Dann erkennst Du in der App aber NICHT, ob das Licht an oder aus ist. RWE bekommt nicht mit, wenn ein anderer Taster manuell gedrückt wird und Dir das Licht wieder ausschaltet.
Dafür müsstest Du wohl alle Taster ersetzen und dann eine Überwachung in der App programmieren. Das habe ich aber nicht realisiert, bei mir ist nur ein Unterputzschalter verbaut.
Was noch wichtig ist: Du musst die Schaltung in der RWE-App so aufbauen, dass der Unterputzschalter nach einer Sekunde wieder abschaltet. Der Eltako braucht ja nur einen Impuls und wenn der mit Dauerstrom belastet wird, funktioniert das Prinzip nicht mehr.
Falls noch was unklar sein sollte, einfach fragen.
Bis denne.
Michael
ich habe diese Schaltung bei mir realisiert.
Das ist aber nicht ganz einfach und Du musst ein paar Dinge beachten.
Was da im Sicherungskasten klackt, ist wahrscheinlich kein Relais, sondern ein Stromstoßschalter (auch gerne mal "Eltako" genannt).
Deine Taster im Flur sind alle parallel geschaltet und geben bei der Betätigung einen kurzen Stromimpuls an den Eltako weiter.
Der schaltet dann einfach immer in den anderen Zustand um - wenn der Lampenausgang stromlos war, wird er eingeschaltet und wenn er eingeschaltet war, wird der Strom weggeschaltet.
In den Wanddosen, wo die Taster sitzen, wird für diese Funktion kein N-Leiter benötigt.
Der RWE-Schalter benötigt aber zwingend einen N-Leiter, sonst funktioniert der nicht.
Du musst also erst mal prüfen, ob Du in den Tasterdosen einen N-Leiter hast oder einfach dort hinlegen kannst.
Achtung: Hierbei handelt es sich um Arbeiten, die nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden dürfen.
Wenn Du hier nicht 100%ig sicher bist, hol Dir lieber einen Elektriker.
Für die Funktion musst Du aber auf jeden Fall nur einen Taster gegen den RWE-Schalter ersetzen, welcher ist egal.
Dann erkennst Du in der App aber NICHT, ob das Licht an oder aus ist. RWE bekommt nicht mit, wenn ein anderer Taster manuell gedrückt wird und Dir das Licht wieder ausschaltet.
Dafür müsstest Du wohl alle Taster ersetzen und dann eine Überwachung in der App programmieren. Das habe ich aber nicht realisiert, bei mir ist nur ein Unterputzschalter verbaut.
Was noch wichtig ist: Du musst die Schaltung in der RWE-App so aufbauen, dass der Unterputzschalter nach einer Sekunde wieder abschaltet. Der Eltako braucht ja nur einen Impuls und wenn der mit Dauerstrom belastet wird, funktioniert das Prinzip nicht mehr.
Falls noch was unklar sein sollte, einfach fragen.
Bis denne.
Michael