die 2 "funktionierenden" Stellantriebe machen alles richtig. Das Pulsen ist normal und verhindert ein Überheizen (Trägheit der FBH)...
Ich schlage dir folgende Vorgehensweise vor:
1. klemm die Stellantriebe der Reihe nach auf die "funktionierenden" Ausgänge, um zu schauen ob diese überhaupt funktionieren.
2. lösche die 3er Konfiguration und schalte erst den 1. Antrieb, wenn dieser läuft den Nächsten, usw. auf den jeweiligen WRT
3. gib der Anlage Zeit sich einzuregeln und schaue, dass alle Updates da sind
MfG,
Sven
PS: Wenn du auf den LED ein Signal hast gibt es auch Regeltätigkeit (siehe FAQ), sollte dann bei Dauerlicht keine Spannung am Ausgang anliegen, tippe ich auf defekt...