20-01-2016, 13:07:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20-01-2016, 13:09:31 von HansLenz.)
(20-01-2016, 12:10:34)dermitdemiphone schrieb: Hallo,
kann mir jemand helfen?
Ich brauche eine HKT Steuerung für zwei verschiedenen Zeitprofile (wöchentlicher Wechsel) da ich Schicht realisieren, aber ich bekomme es nicht hin.
d.h. ich benötige einmal ein Profil (Zeitprofil) welches meine Heizung in der einen Woche von 05:00 bis 06:00 Uhr im Bad einschaltet,
in der anderen Woche ein Zeitprofil von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr.
Aber zusätzlich zu jeder Zeit per Wandsender eingeschaltet werden kann.
geht das auch ohne ständig manuell zwischen den Profilen wechseln zu müssen?
Vielen Dank
Könnte so vielleicht gehen (ohne Gewähr, da unterwegs keine Testmöglichkeit):
Ein Zeitprofil (ZP) Mo-So schaltet eine Zustandsvariable (ZV) WOCHE56 zwischen 5 und 6 auf an, und eine ZV WOCHE1011 zwischen 10 und 11 auf an. Ein Wandsender schaltet OBEN ein Ereignisprofil (EP), welches eine ZV NIMM56 auf AN oder AUS stellt.
Ein Logiprofil prüft Bedingung ZV WOCHE56 = AN & ZV NIMM56 = AN | Bedingung ZV WOCHE1011=AN & ZV NIMM56 = AUS | Bedingung Wandsender UNTEN = AN ===> Heizung AN.