07-02-2016, 09:57:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07-02-2016, 16:58:07 von nstratem.)
Auch in meinem alten EQ3 Rollladen Aktor (gleiche Schaltung mit Viper12) ist für C26 ein16V Elko eingelötet! In dem neuen Rollladen Aktor ist ein 25V Elko. Durch die 12V Zener Diode kann die Spannung aber ich nie größer als 12 V sein ! Es dient wahrscheinlich nur zur Verbesserung der Lebensdauer.
Edit: Im Schaltbild von 2012 stehen 16V und im Schaltbild von 2015 stehen 25V. EQ3 kennt den Fehler und hat die Spezifikation geändert!
Edit2
Der Grund könnte auch die Spule L21 sein. Sie wird sehr heiß und liegt direkt an C26. ( Hat jemand eine Infrarot Kamera?)
Ich habe mit einem normalen Thermometer die Spulentemperatur gemessen und kann keine Erhöhung feststellen. Direkt unter dem C26 liegt aber die BYG20J D23 die sich ja schon mehrfach auffällig verfärbt hat! Sollte die Diode das Temperaturproblem sein? Ich werde den Verdacht nicht los, dass der Elko gegrillt wird.![Smiling Smiling](https://www.innogy-smarthome-forum.com/images/mybbng/smilies_new/smiling.png)
Edit3
Stückliste 2015 : C26 10µF, 25V , max.Temp. 105 C
Stückliste 2012 : C26 10µF, 16V und keine Temp. Angabe!
Edit: Im Schaltbild von 2012 stehen 16V und im Schaltbild von 2015 stehen 25V. EQ3 kennt den Fehler und hat die Spezifikation geändert!
Edit2
Der Grund könnte auch die Spule L21 sein. Sie wird sehr heiß und liegt direkt an C26. ( Hat jemand eine Infrarot Kamera?)
Ich habe mit einem normalen Thermometer die Spulentemperatur gemessen und kann keine Erhöhung feststellen. Direkt unter dem C26 liegt aber die BYG20J D23 die sich ja schon mehrfach auffällig verfärbt hat! Sollte die Diode das Temperaturproblem sein? Ich werde den Verdacht nicht los, dass der Elko gegrillt wird.
![Smiling Smiling](https://www.innogy-smarthome-forum.com/images/mybbng/smilies_new/smiling.png)
Edit3
Stückliste 2015 : C26 10µF, 25V , max.Temp. 105 C
Stückliste 2012 : C26 10µF, 16V und keine Temp. Angabe!