03-12-2012, 18:20:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03-12-2012, 18:32:32 von naofireblade.)
Kannst du nochmal genau beschreiben, welche Temperatur du zu welcher Zeit wolltest, die nicht funktioniert? Der Thermostat kann eigentlich nur heizen, wenn die Variablen "zu Hause" und "badheiz" AN sind, ist das der Fall? Dann ist das Heizen ja auch gewünscht.
Ein anderes Problem ist auf jeden Fall, dass die Absenktemperatur aus den Logikprofilen (15 Grad) nicht mit der Absenktemperatur aus dem Zeitprofil (18 Grad) übereinstimmt. Außerdem hast du in der Mitte des Tages sogar noch eine andere Absenktemperatur (19 Grad).
Meine Lösung ist nur dafür gedacht, eine einheitliche Absenktemperatur zu haben.
Du hast außerdem 2 verschiedene Heiztemperaturen, das müsste aber funktionieren, hier müssten morgens 5 Minuten lang 22 Grad herschen und danach die gewünschten 24 Grad.
Also Lösungsschritte:
- einheitliche Absenktemperatur in den beiden Logikprofilen und dem Zeitprofil verwenden (zB. 18 Grad)
- überflüssige Schaltpunkte entfernen (jeweils einen zum ein und einen zum ausschalten, also insgesamt 4 für die Variable und 4 für die Heizung)
- warten, bis ein Zeitschaltimpuls für die Variable und die Heizung kommt, damit die Ausgangslage korrekt ist
- sehen ob alles klappt, beliebig zu Hause an und aus machen, zum Testen.
Ein anderes Problem ist auf jeden Fall, dass die Absenktemperatur aus den Logikprofilen (15 Grad) nicht mit der Absenktemperatur aus dem Zeitprofil (18 Grad) übereinstimmt. Außerdem hast du in der Mitte des Tages sogar noch eine andere Absenktemperatur (19 Grad).
Meine Lösung ist nur dafür gedacht, eine einheitliche Absenktemperatur zu haben.
Du hast außerdem 2 verschiedene Heiztemperaturen, das müsste aber funktionieren, hier müssten morgens 5 Minuten lang 22 Grad herschen und danach die gewünschten 24 Grad.
Also Lösungsschritte:
- einheitliche Absenktemperatur in den beiden Logikprofilen und dem Zeitprofil verwenden (zB. 18 Grad)
- überflüssige Schaltpunkte entfernen (jeweils einen zum ein und einen zum ausschalten, also insgesamt 4 für die Variable und 4 für die Heizung)
- warten, bis ein Zeitschaltimpuls für die Variable und die Heizung kommt, damit die Ausgangslage korrekt ist
- sehen ob alles klappt, beliebig zu Hause an und aus machen, zum Testen.
Never knock an heavens door. Just ring the bell and run, he hates that >] .