21-02-2016, 16:06:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21-02-2016, 17:19:14 von nstratem.)
Nochmal zum Thema UP Schalter C26 10uF 15V defekt:
In den neueren Homematic Aktoren wie z.B. der Homematic Schaltaktor ES PMSw1 wird an gleicher Stelle im Viper12A Schaltnetzteil sogar ein 47uF mit 50V eingesetzt !
Edit: Und C4 ( C22 bei UP-Schalter ) hat dort 10uF 50V.
Steht im ELV Journal zum Bausatz für ES PMSw1:
Das Schaltnetzteil, bestehend
aus IC1 (Viper12A) und zugehöriger Beschaltung, senkt
die Spannung mit gutem Wirkungsgrad auf etwa 11 V
ab (+UB) . Die Spannung aus dem Schaltnetzteil ist für
die Versorgung des Relais gut geeignet, da die
Restwelligkeit hier nichts ausmacht und die etwas
höhere Spannung die Auswahl eines Relais erlaubt,
das mit geringem Strom betrieben werden kann.
In den neueren Homematic Aktoren wie z.B. der Homematic Schaltaktor ES PMSw1 wird an gleicher Stelle im Viper12A Schaltnetzteil sogar ein 47uF mit 50V eingesetzt !
Edit: Und C4 ( C22 bei UP-Schalter ) hat dort 10uF 50V.
Steht im ELV Journal zum Bausatz für ES PMSw1:
Das Schaltnetzteil, bestehend
aus IC1 (Viper12A) und zugehöriger Beschaltung, senkt
die Spannung mit gutem Wirkungsgrad auf etwa 11 V
ab (+UB) . Die Spannung aus dem Schaltnetzteil ist für
die Versorgung des Relais gut geeignet, da die
Restwelligkeit hier nichts ausmacht und die etwas
höhere Spannung die Auswahl eines Relais erlaubt,
das mit geringem Strom betrieben werden kann.