03-03-2016, 20:31:16
(03-03-2016, 16:15:32)R2D schrieb:(08-10-2015, 22:51:26)BigNig schrieb:(08-02-2015, 21:37:08)nipuser2 schrieb: Hi,
Danke für die Rückmeldung. Ich habe jetzt mal ein wenig rumprobiert.....kann es sein dass das Deaktivierungsprofil falsch ist?
Ich habe bei mir jetzt als Bedingung:Alarmanlage aktivieren? Nein gesetzt
Und
ZV Alarmanlage aktiv? Nein
Also genau anders rum als wie im PDF Teil 7 beschrieben.....und jetzt wird alles richtig sofort deaktiviert.
Ist evtl das PDF verkehrt?
Danke!
Das gleiche Problem mit dem Deaktivierungsprofil hatte ich auch. Ich habe es jetzt auch genau anders herum ausprobiert und es funktioniert.
Genau das kann ich auch bestätigen - ist genau vertauscht. Aber jetzt läuft alles!
Moin,
nun bist Du schon der dritte der das schreibt und ich kann immer noch keinen Fehler entdecken! Schreib mir mir doch mal wer bitte mit Bildern wo genau der Fehler sein soll, denn ich würde das gerne korrigieren oder aber ich habe mich irgendwo falsch ausgedrückt und dadurch kommt es zu einem Missverständnis.
@darki
Coole Doku! Die liegt ja direkt auf dem RWE Server, oder?!
Gruß
Serkan
1 Zentrale & 99 Geräte: 2 Fernbedienungen (1x mit IR-Mod), 14 HKTs, 2 Raumthermostate, 21 Tür/Fenster-Sensoren, 10 Zwischenstecker, 13 Rauchmelder, 2 Bewegungsmelder innen, 2 Bewegungsmelder außen, 15 UP-Lichtschalter, 4 UP-Dimmer, 9 UP-Rollladenschalter, 5 Wandsender, 31 Hue-Lampen, E-Mail/SMS/Astro/WOL/HUE/EC/Netatmo, 18 Räume, 16 ZVs, 52 LP, 46 EP, 13 ZP