09-03-2016, 16:41:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09-03-2016, 16:45:01 von sebbi03.)
Zitat:Hallo Ollie,
ich finde in der Logdatei nur den Start von openHAB und dann direkt der Start des Bindings:
Code:2016-03-08 12:39:43.928 [INFO ] [.o.core.internal.CoreActivator] - openHAB runtime has been started (v1.8.1).
2016-03-08 12:39:50.368 [INFO ] [o.o.i.s.i.DiscoveryServiceImpl] - mDNS service has been started
2016-03-08 12:39:50.546 [INFO ] [o.o.i.s.i.DiscoveryServiceImpl] - Service Discovery initialization completed.
2016-03-08 12:39:57.396 [INFO ] [c.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'home.items'
2016-03-08 12:40:07.982 [INFO ] [penhab.io.rest.RESTApplication] - Started REST API at /rest
2016-03-08 12:40:08.796 [INFO ] [c.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'home.sitemap'
2016-03-08 12:40:13.643 [INFO ] [.o.u.w.i.servlet.WebAppServlet] - Started Classic UI at /classicui/openhab.app
2016-03-08 12:40:20.302 [INFO ] [marthomeGenericBindingProvider] - Adding item rweContactSchlafzimmer with RWESmarthomeBindingConfig [deviceId=...
Meine Frage ist ja lediglich: Kann ich im openHAB auch die Temperatur rauf und runter setzen? Oder mir nur den Status der Soll- und Ist Temperatur ansehen?
Beispielszenario: Ich bin nicht zuhause und möchte per openHAB die Temperatur im Schlafzimmer runterfahren.
Geht das? Oder benötige ich dafür die konventionelle RWE App?
Hallo Ollie,
wenn ich in der .items den item type der Solltemperatur auf "Dimmer" statt "Number" setze, kann ich die Temperatur per Dimmer steuern.
Allerdings bedeuten 0% = 0°C und 100% bedeuten 100°C.
Ich höre das Thermostat auch hoch und runterfahren, der Wert am Display ändert sich auch entsprechend.
Ändere ich von "Dimmer" auf "Rollershutter", kann ich die Temperatur nicht schrittweise erhöhen.
Gibt es einen entsprechenden item type, wo ich die Temperatur Schrittweise einstellen kann?
Ein Dimmer würde ja auch funktionieren, aber dann nicht von 0% auf 100%, sondern eingestellte minimal und maximalwerte.
So sieht der Eintrag derzeit aus: "Dimmer HeizungBueroSolltemp "Solltemperatur [%.1f °C]" (DG_Buero) {rwe="id=...,param=settemperature"}"