Probiers mal so:
Leg dir eine "ZV Licht" an. Diese schaltest du über ein Zeitprofil mit den Einschaltzeiten 5:00-9:15 und 16:15-230 auf JA.
Nun ein Logikprofil, dass bei "Helligkeit (Lichteinfall) unter 48%" UND ""ZV Licht" auf JA"" die Steckdose für die Lampe schaltet.
Sollte so funktionieren.
Leg dir eine "ZV Licht" an. Diese schaltest du über ein Zeitprofil mit den Einschaltzeiten 5:00-9:15 und 16:15-230 auf JA.
Nun ein Logikprofil, dass bei "Helligkeit (Lichteinfall) unter 48%" UND ""ZV Licht" auf JA"" die Steckdose für die Lampe schaltet.