05-12-2012, 23:49:47
Hallo Zusammen,
hier jetzt mal mein erster Beitrag, nachdem ich bereits von vielen Tipps profitiert habe!
Ich habe heute mit dem Elektriker meines Vertrauens genau das Problem mit Eltakoschalter gelöst.
Ausgangslage:
Ich habe im Treppenhaus 9 Taster die einen Stromstoßschalter auslösen. Alle Taster austauschen war mir zu teuer und nur einen tauschen funktioniert zwar, aber der Zustand ist nicht auswertbar.
Lösung (Laienhaft beschrieben):
Kollege hat einen neuen Eltakoschalter eingebaut der über zwei Ein- und Ausgänge verfügt. Verdrahtung wie gehabt, aber zusätzlich einen Unterputzschalter in den Sicherungkasten verbaut und als Wechselschaltung konfiguriert.
Fazit:
Geht! Schalten über SH Zentrale geht, schalten über Taster geht auch und der Zustand ist in der Zentrale sichtbar.
Wenn jemand weitere Infos möchte, bitte Laut geben, dann frage ich meinen Kollegen nochmal nach Details!
Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen.
hier jetzt mal mein erster Beitrag, nachdem ich bereits von vielen Tipps profitiert habe!
Ich habe heute mit dem Elektriker meines Vertrauens genau das Problem mit Eltakoschalter gelöst.
Ausgangslage:
Ich habe im Treppenhaus 9 Taster die einen Stromstoßschalter auslösen. Alle Taster austauschen war mir zu teuer und nur einen tauschen funktioniert zwar, aber der Zustand ist nicht auswertbar.
Lösung (Laienhaft beschrieben):
Kollege hat einen neuen Eltakoschalter eingebaut der über zwei Ein- und Ausgänge verfügt. Verdrahtung wie gehabt, aber zusätzlich einen Unterputzschalter in den Sicherungkasten verbaut und als Wechselschaltung konfiguriert.
Fazit:
Geht! Schalten über SH Zentrale geht, schalten über Taster geht auch und der Zustand ist in der Zentrale sichtbar.
Wenn jemand weitere Infos möchte, bitte Laut geben, dann frage ich meinen Kollegen nochmal nach Details!
Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen.