07-05-2016, 19:37:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07-05-2016, 19:38:45 von HansLenz.)
(07-05-2016, 18:40:28)Ralph23 schrieb: Hallo zusammen,
heute habe ich ein merkwürdiges Phänomen festgestellt.
Ein Gerät, welches ich hinter einem Zwischenstecker betreibe hat den Anschein gemacht, als hätte es irgendwie Strom.
Daraufhin habe ich mal gemessen, ob aus einem ausgeschalteten Zwischenstecker tatsächlich 0 Volt rauskommen.
Dies ist NICHT der Fall.
Es kommen in ausgeschaltetem Zustand ca. 20 V raus.....
Daraufhin habe ich den Zwischenstecker in der Steckdose mal umgedreht.....wieder gemessen....dann kommen ca. 10 Volt raus.
Das Relais in dem Zwischenstecker trennt ja immer nur eine Leitung, dass heißt, je nach dem wie rum der Stecker steckt entweder die Phase oder den Nullleiter.
Aber so etwas darf doch eigentlich nicht passieren.
Hat einer eine Ahnung wieso das so ist und ob diese Restspannung sich irgendwie negativ auf angeschlossene Komponenten auswirken kann?
Vielen Dank!
Gruß Ralph
Hi,
das ist ein sogenannter Kriechstrom, der gerne in älteren Installationen auftritt, ein Beispiel hier. Ursache kann alles Mögliche sein. Bei mir wirkte sich das so aus, dass ich bei Geräten mit Blechgehäusen, die am Spannungs- und am TV-Kabelnetz gleichzeitig angeschlossen sind, regelmäßig einen leichten Stromschlag bekam. Wurde ein Stecker aus- und wieder reingesteckt, haute das jedes Mal den FI-Schutzschalter raus.
Ein Elektriker verbrachte mal einen Tag vergebens mit der Fehlersuche, und der finale Tipp, alle Leitungen zu ersetzen, ist mir dann doch reichlich aufwendig. Seitdem ich alle TV-Kabelanschlüsse über spezielle Mantelstromfilter-Kupplungen verwende, ist bei mir Ruhe.
Soweit ich mich informiert hatte, können durch Kriechströme elektronische Schaltungen auch zerstört werden.