14-05-2016, 12:14:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15-05-2016, 12:09:28 von HansLenz.)
(14-05-2016, 10:18:23)Hitchhiker1981 schrieb: Das bringt leider auch nichts, weil wenn ich bei 14 Grad zB einschalten wähle, kann ich nur eine feste Temperatur auswählen. Falls über Nacht die Temperatur unter 14 Grad fällt, hab ich nur die fest eingestellte. Ist glaub ein wenig verzwickt :/
Probier das mal damit:
- An den Heizkörperthermostaten einstellen: Temperatur wenn kein Profil aktiv auf 6°
- 3 Zustandsvariablen (ZV) anlegen, hier 15GRAD, 18GRAD, 22GRAD
- Zeitprofil (ZP) ZEITSCHALTUNG anlegen, 07:00 Uhr ZV 22GRAD AN, 20:00 Uhr ZV 22GRAD AUS, 22:01 Uhr ZV 18GRAD AN, 06:59 Uhr ZV 18GRAD AUS
- Ereignisprofil 15GRADAN anlegen, Ereignis Netatmo Aussentemperatur > 14,5°, Gerät ZV 15GRAD auf AN
- Logikprofil (LP) 22GRADAN anlegen, WENN Bedingung ZV 22GRAD=AN UND Bedingung ZV 15GRAD=AN DANN Heizkörperthermostat(e) auf 22°
- LP 18GRADAN anlegen, WENN Bedingung ZV 18GRAD=AN UND Bedingung ZV 15GRAD=AN DANN Heizkörperthermostat(e) auf 18°
Amazon Echo, Diy, Elektroschrottkiste, Hue, innogy Z1&2, iRobot, LaMetric, Lightify, Logitech, Medion, Neato, Netatmo, Nuki, Samsung, Sonos, Withings