18-05-2016, 22:22:27
Hallo,
das Thema ist zwar schon etwas älter, aber ich würde es so lösen.
Benötigt wird eine Zustandsvariable.
Logikprofil 1
Schalter betätigt und ZV aus führt zu Licht an mit Automatischer Abschaltung nach 15 Sekunden und mit 5 Sekunden Zeitverzögerung setzen der ZV auf ein.
Logikprofil 2
Schalter betätigt und ZV ein führt zu Licht an mit Automatischer Abschaltung nach 5 Sekunden und setzen der ZV auf aus.
Ohne die Zeitverzögerung beim setzen der ZV in Profil 1, greift sofort wieder Profil 2 und die ZV geht direkt wieder auf aus.
Viel Erfolg.
Stefan
das Thema ist zwar schon etwas älter, aber ich würde es so lösen.
Benötigt wird eine Zustandsvariable.
Logikprofil 1
Schalter betätigt und ZV aus führt zu Licht an mit Automatischer Abschaltung nach 15 Sekunden und mit 5 Sekunden Zeitverzögerung setzen der ZV auf ein.
Logikprofil 2
Schalter betätigt und ZV ein führt zu Licht an mit Automatischer Abschaltung nach 5 Sekunden und setzen der ZV auf aus.
Ohne die Zeitverzögerung beim setzen der ZV in Profil 1, greift sofort wieder Profil 2 und die ZV geht direkt wieder auf aus.
Viel Erfolg.
Stefan