Hallo ninja320!
Das Problem von vertauschten Phase und Nullleiter kann auftreten wenn du fest installierte Geräte (z.B. Leuchten) über eine Stecker anschließt. Bei diesen Geräten ist der Anschluss von Phase/Null/Erde vorgegeben. Wenn du solche Geräte nun mit einem Schukostecker als Zuleitung anschließt, kann es sein, dass die Polung (Phase/Null) genau umgekehrt ist.
Die Folge könnte dann sein, dass (je nach Gerät und interner Schaltung) der Fehlerstromschutzschalter einen entsprechenden Strom misst, und dann alles abschaltet.
Ein solcher Fehlerstromschutzschalter ist schon lange Standard im Außenbereich (und seit einigen Jahren für jede neue Steckdose bis 16Ampere "vorgeschrieben"), und sollte daher auch bei dir vorhanden sein.
Es könnte also sein, dass dir bei verkehrt gestecktem Schukostecker der FI rausfliegt.
Und dann ist da noch das Problem der nur einpoligen Trennung beim RWE Gerätestecker. Schaltest du ihn aus und fummelst an der Leuchte, oder einem anderen dort angeschlossenen Gerät, "kann" dennoch die Spannung führende Phase dort anliegen. Je nach Steckrichtung an Phase oder Null.
Beim UP-Schalter wird dagegen" bei korrekter Installation" die Phase abgeschaltet.
Nebenbei: Fest angebrachte elektrische Betriebsmittel dürfen grundsätzlich auch nur durch einen Festanschluss mit Spannung versorgt werden, was einen Schukostecker eh ausschließt. Was du privat machst ist natürlich deine Sache. Aber unter Umständen sehr Risiko reich.
Das Problem von vertauschten Phase und Nullleiter kann auftreten wenn du fest installierte Geräte (z.B. Leuchten) über eine Stecker anschließt. Bei diesen Geräten ist der Anschluss von Phase/Null/Erde vorgegeben. Wenn du solche Geräte nun mit einem Schukostecker als Zuleitung anschließt, kann es sein, dass die Polung (Phase/Null) genau umgekehrt ist.
Die Folge könnte dann sein, dass (je nach Gerät und interner Schaltung) der Fehlerstromschutzschalter einen entsprechenden Strom misst, und dann alles abschaltet.
Ein solcher Fehlerstromschutzschalter ist schon lange Standard im Außenbereich (und seit einigen Jahren für jede neue Steckdose bis 16Ampere "vorgeschrieben"), und sollte daher auch bei dir vorhanden sein.
Es könnte also sein, dass dir bei verkehrt gestecktem Schukostecker der FI rausfliegt.
Und dann ist da noch das Problem der nur einpoligen Trennung beim RWE Gerätestecker. Schaltest du ihn aus und fummelst an der Leuchte, oder einem anderen dort angeschlossenen Gerät, "kann" dennoch die Spannung führende Phase dort anliegen. Je nach Steckrichtung an Phase oder Null.
Beim UP-Schalter wird dagegen" bei korrekter Installation" die Phase abgeschaltet.
Nebenbei: Fest angebrachte elektrische Betriebsmittel dürfen grundsätzlich auch nur durch einen Festanschluss mit Spannung versorgt werden, was einen Schukostecker eh ausschließt. Was du privat machst ist natürlich deine Sache. Aber unter Umständen sehr Risiko reich.