OK, du hast einen Ein-/Aus-Schalter an der Abzugshaube, die wiederum an einem SH-Zwischenstecker hängt (Reihenschaltung). SH soll die Sicherheitsschaltung erzeugen und damit gewährleisten, dass nur bei (mindestens einem) geöffneten Fenster die Abzugshaube eingeschaltet werden kann.
Willst du nun mittels SH-Schalter schalten oder den vorhanden Schalter der Abzugshaube nutzen?
Wenn mit SH-Schalter, dann die Logik aus meinem ersten Beitrag.
Wenn per Schalter der Abzugshaube, dann wird es einfacher:
Wenn FesterA=offen oder FensterB=offen, dann Zwischenstecker=EIN
Wenn FensterA und FensterB = geschlossen, dann Zwischenstecker = AUS.
Stefan
Willst du nun mittels SH-Schalter schalten oder den vorhanden Schalter der Abzugshaube nutzen?
Wenn mit SH-Schalter, dann die Logik aus meinem ersten Beitrag.
Wenn per Schalter der Abzugshaube, dann wird es einfacher:
Wenn FesterA=offen oder FensterB=offen, dann Zwischenstecker=EIN
Wenn FensterA und FensterB = geschlossen, dann Zwischenstecker = AUS.
Stefan
1x SH-Zentrale1 Innogy, 1x Raspberry Pi3b inkl. Homematic
1x BM außen, 10 x Rollladen, 5x Zw-Stecker, 2x Wandtaster, 5x RST, 1x Raumthermostat, 5x Tür-/Fenstersensor, 4x Rauchmelder, 1x FB, 2x Umbau Universalsensor, 1x Power Control, SMS/Email, Astro-Funktion, WOL
1x SH-Zentrale2 Innogy, 1x Raspberry Pi3b+
3x RST, 1x Tür-/Fenstersensor, 1x Zw-Stecker, 1x Rauchmelder, 3x Lichtschalter, 1x BM, 1xUmbau Universalsensor SMS/Email
Die Intelligenz übernimmt in beiden Fällen openHAB 2. Innogy ist nur noch das notwendige Verbindungsübel
1x BM außen, 10 x Rollladen, 5x Zw-Stecker, 2x Wandtaster, 5x RST, 1x Raumthermostat, 5x Tür-/Fenstersensor, 4x Rauchmelder, 1x FB, 2x Umbau Universalsensor, 1x Power Control, SMS/Email, Astro-Funktion, WOL
1x SH-Zentrale2 Innogy, 1x Raspberry Pi3b+
3x RST, 1x Tür-/Fenstersensor, 1x Zw-Stecker, 1x Rauchmelder, 3x Lichtschalter, 1x BM, 1xUmbau Universalsensor SMS/Email
Die Intelligenz übernimmt in beiden Fällen openHAB 2. Innogy ist nur noch das notwendige Verbindungsübel