02-11-2016, 08:23:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02-11-2016, 08:47:44 von CooperCologne.)
Morgens dürfte ja nicht so problematisch sein, nach 7:00 Uhr sollte es ja nur heller werden, dunkle Wolken mal ausgenommen.
Morgens:
WENN
Zeitpunkt 7:00 Uhr erreicht
UND
Helligkeit unter 30%
DANN
Licht AN
WENN
Helligkeit übersteigt 30% ODER Zeitpunkt 8:00 Uhr erreicht
UND
Zeitraum 7:00 bis 8:00 Uhr
DANN
Licht AUS
Der Zeitraum verhindert ungewolltes Ausschalten zu sonstigen Zeiten.
Abends könnte es so gehen:
WENN
Helligkeitsänderung Bewegungsmelder ODER Zeitpunkt 18:00 Uhr erreicht
UND
Helligkeit unter 30%
UND
Zeitraum 18:00 bis 19:59 Uhr
DANN
Lampe Ein
WENN
Zeitpunkt 20:00 Uhr erreicht
DANN
Lampe AUS
So sollte die Lampe bei unter 30% um 18 Uhr schalten, aber eben auch bei jeder Helligkeitsänderung im Zeitraum danach, sofern sie sich unter der 30% Marke befindet.
So krass würde ich es nicht formulieren, einfach nur noch nicht alle Möglichkeiten erkannt. Vorteil der 2.0 ist eben, dass die reine Änderung der Helligkeit (oder aber auch z.B. Raumtemperatur, Zieltemperatur, etc.) als Auslöser herhalten kann und man diese dann über Einschränkungen nutzt. In V1.7 war das noch nicht möglich, leider klammert man sich aber schnell an die anerzogene Denke der V1.7
Morgens:
WENN
Zeitpunkt 7:00 Uhr erreicht
UND
Helligkeit unter 30%
DANN
Licht AN
WENN
Helligkeit übersteigt 30% ODER Zeitpunkt 8:00 Uhr erreicht
UND
Zeitraum 7:00 bis 8:00 Uhr
DANN
Licht AUS
Der Zeitraum verhindert ungewolltes Ausschalten zu sonstigen Zeiten.
Abends könnte es so gehen:
WENN
Helligkeitsänderung Bewegungsmelder ODER Zeitpunkt 18:00 Uhr erreicht
UND
Helligkeit unter 30%
UND
Zeitraum 18:00 bis 19:59 Uhr
DANN
Lampe Ein
WENN
Zeitpunkt 20:00 Uhr erreicht
DANN
Lampe AUS
So sollte die Lampe bei unter 30% um 18 Uhr schalten, aber eben auch bei jeder Helligkeitsänderung im Zeitraum danach, sofern sie sich unter der 30% Marke befindet.
Zitat:Entweder ich verstehe das System falsch...
So krass würde ich es nicht formulieren, einfach nur noch nicht alle Möglichkeiten erkannt. Vorteil der 2.0 ist eben, dass die reine Änderung der Helligkeit (oder aber auch z.B. Raumtemperatur, Zieltemperatur, etc.) als Auslöser herhalten kann und man diese dann über Einschränkungen nutzt. In V1.7 war das noch nicht möglich, leider klammert man sich aber schnell an die anerzogene Denke der V1.7
1 Innogy Smarthome Zentrale, Fußbodenheizung, diverse UP-Schalter, Dimmer, Taster, Bewegungsmelder, Fenster/Türkontakte, Philips Hue, Netatmo, Anbindung von Sonos, Nuki Smartlock und LaMetric Time, Neato Botvac D5 Connected