15-11-2016, 18:58:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15-11-2016, 19:00:51 von maxreiner.)
Die Geschichte mit der fehlerhaften Temperaturregelung der HKT muss mir wirklich mal jemand erklären.
Die HKT's sind doch im Grunde völlig autark arbeitende Temperaturregler, die versuchen, die eingestellte Zieltemperatur so gut wie möglich konstant zu halten. Das tun sie, nehme ich an, unabhängig von der Zentrale genau wie jeder Regler aus dem Baumarkt. Die Zentrale gibt lediglich anhand des gespeicherten Temperatur-Zeitprofils Zielwerte vor, genauso wie die im Baumarktregler gespeicherten das auch machen. Ohne Einbindung in das innogy-System würden die HKT dasselbe tun, aber eben nur anhand der manuell eingestellten Zieltemperatur.
Wenn jetzt mit UI2 die Regelung nicht mehr richtig funktionieren sollte, so kann das also nur bedeuten, dass die Firmware der HKT's geändert worden sein muss. Das hat aber bisher niemand berichtet und bemerkt habe ich das auch nicht. Die Firmware-Version ist bei mir 2.1 und war es, glaube ich zumindest, früher auch schon.
Wenn ich mir die Auswertung der Temperaturverläufe ansehe, so schwankt die Temperatur so etwa im Bereich von +/- 0,5°C. Das ist für ein so träges System, wie es eine Warmwasserheizung darstellt, ein ganz guter Wert und entspricht etwa dem, was ich von anderen Reglern (und auch den HKT's zu Zeiten von UI1) gewohnt war. Allerdings gilt das nur für den eingeschwungenen Zustand, wenn also über mehrere Stunden keine Temperaturänderung erfolgt ist. Beim Aufheizen (und dabei wieder in Abhängigkeit von Vorlauftemperatur, Außentemperatur und anderer Faktoren) kommt es zum Überschwingen von max. 1°C.
Dass die Ist-Temperatur immer etwas über der Zieltemperatur liegt, ist sicher beabsichtigt, aus der Annahme, dass die Temperatur in der Nähe der Heizkörper höher als mitten im Raum ist. Diese Abweichung ist aber variabel und von den Raumbedingungen abhängig und sollte nicht vom Hersteller fest vorgegeben werden. Ich hatte schon Regler aus dem Supermarkt, da konnte man diese Differenz anpassen und zwar in Plus- und Minus-Richtung. Das wäre hier ein sicher sehr hilfreiches Feature und auch leicht zu realisieren.
Was natürlich ein echter Mangel ist, ist die Mittelwertbildung bei den Raumthermostaten. Die habe ich, wie offenbar viele andere auch, ja nur deshalb gekauft, um die Regelung auf eine ganz bestimmte Stelle im Raum anzupassen. Da muss dringend eine Änderung her.
Reiner
Die HKT's sind doch im Grunde völlig autark arbeitende Temperaturregler, die versuchen, die eingestellte Zieltemperatur so gut wie möglich konstant zu halten. Das tun sie, nehme ich an, unabhängig von der Zentrale genau wie jeder Regler aus dem Baumarkt. Die Zentrale gibt lediglich anhand des gespeicherten Temperatur-Zeitprofils Zielwerte vor, genauso wie die im Baumarktregler gespeicherten das auch machen. Ohne Einbindung in das innogy-System würden die HKT dasselbe tun, aber eben nur anhand der manuell eingestellten Zieltemperatur.
Wenn jetzt mit UI2 die Regelung nicht mehr richtig funktionieren sollte, so kann das also nur bedeuten, dass die Firmware der HKT's geändert worden sein muss. Das hat aber bisher niemand berichtet und bemerkt habe ich das auch nicht. Die Firmware-Version ist bei mir 2.1 und war es, glaube ich zumindest, früher auch schon.
Wenn ich mir die Auswertung der Temperaturverläufe ansehe, so schwankt die Temperatur so etwa im Bereich von +/- 0,5°C. Das ist für ein so träges System, wie es eine Warmwasserheizung darstellt, ein ganz guter Wert und entspricht etwa dem, was ich von anderen Reglern (und auch den HKT's zu Zeiten von UI1) gewohnt war. Allerdings gilt das nur für den eingeschwungenen Zustand, wenn also über mehrere Stunden keine Temperaturänderung erfolgt ist. Beim Aufheizen (und dabei wieder in Abhängigkeit von Vorlauftemperatur, Außentemperatur und anderer Faktoren) kommt es zum Überschwingen von max. 1°C.
Dass die Ist-Temperatur immer etwas über der Zieltemperatur liegt, ist sicher beabsichtigt, aus der Annahme, dass die Temperatur in der Nähe der Heizkörper höher als mitten im Raum ist. Diese Abweichung ist aber variabel und von den Raumbedingungen abhängig und sollte nicht vom Hersteller fest vorgegeben werden. Ich hatte schon Regler aus dem Supermarkt, da konnte man diese Differenz anpassen und zwar in Plus- und Minus-Richtung. Das wäre hier ein sicher sehr hilfreiches Feature und auch leicht zu realisieren.
Was natürlich ein echter Mangel ist, ist die Mittelwertbildung bei den Raumthermostaten. Die habe ich, wie offenbar viele andere auch, ja nur deshalb gekauft, um die Regelung auf eine ganz bestimmte Stelle im Raum anzupassen. Da muss dringend eine Änderung her.
Reiner