08-12-2016, 19:15:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08-12-2016, 19:25:32 von SteinHome.)
(08-12-2016, 18:22:41)Michael75 schrieb: Und hier bin ich wieder.
Und es funktioniert nicht!
Interessanter Weise schaltet die Heizung ein, wenn ich die App geöffnet habe und am Thermostat drehe. Wenn die App aus ist, funktioniert das Ganze nicht. Auch nicht wenn ich die Temperatur in der App erhöhe.
Zeitprogramm schaltet dann zwar aus aber nicht wieder an.
Ich habe trotz allem mal die Programmierung angehängt, vielleicht hat noch jemand eine Idee.
Beste Grüße
Michael
Ich vermute das die das auslösende Event fehlt. Also besser wäre es zu sagen:
1.
WENN Temperaturänderung
ODER Zieltemperaturänderung (Auslösendes Event)
UND Temperatur > Ziele (Einschränkung)
DANN Schalter aus
2,
WENN Temperaturänderung
ODER Zieltemperaturänderung (Auslösendes Event)
UND Temperatur < Ziele (Einschränkung)
DANN Schalter ein
Das funktioniert bei Temperaturschwankungen und/oder wenn die Zieltemperatur Manuell oder per Szenario verändert wird.
3 x SHC unbegrenzt (UI 2.0) - 1 x Antennen Mod
22 x Geräte/Licht · 1 x UP-Dimmer · 3 x UP-Schalter · 2 x Fernbedienung · 14 x Schalter · 1 x Bewegung/Helligkeit · 6 x Raumthermostat · 2 x Fußboden · 11 x Tür-/Fenster (incl. 4 Wasser) · 4 x Rauch · 1 x Router · 3 x Mod (Wasserelder)
22 x Geräte/Licht · 1 x UP-Dimmer · 3 x UP-Schalter · 2 x Fernbedienung · 14 x Schalter · 1 x Bewegung/Helligkeit · 6 x Raumthermostat · 2 x Fußboden · 11 x Tür-/Fenster (incl. 4 Wasser) · 4 x Rauch · 1 x Router · 3 x Mod (Wasserelder)