Was schreibt Ihr hier alle.....der Standard ist ein Schließer und kein Wechsler.
Tauscht den Stromstoßschalter in der Verteilung gegen einen mit Öffner und Schießerkontakt, EltakoS12-110-230V an dem gemeinsamen(Brücke setzen zwischen 1+3) klemmt Ihr die Lampe und Zwischen den Wechselnden die 1-2 vom Smarthomeschalter (baut Ihr einfach in oder unter die Verteilung).Den Getasteten an A1,N an A2 und am Smarthomeschalter N undL. Also vom Eltako die potentialfreien Kontakte als Wechselschalter benutzen und gut ist.....
Alles andere hier geschriebene ist ja wohl der Gehirnstrunz schlechthin.... die Taster kann man in der bestehenden Schaltung nicht seperat als Kontakt nutzen da ja immer an einer Seite der L ist und in den meisten Schaltungen ja auch noch andere Verbraucher vom L abgehen somit fehlt eine Ader....
Und ein mechanischer Stromstosschalter hat nur in Schaltmoment einen Verbrauch sonst nicht( genau wie der vorhandene).
Die einzige Lösung ist genau so wie es Kanufreak schon geschrieben hat...und elektrotechnisches Grundverständnis wäre schon angebracht....
Und sollte die Zentrale ausfallen funktioniert alles wie bisher und auch ein und ausschalten über die Zentrale funktioniert bestens da der Innogy schalter ja die Last erkennt....
Ich hoffe das Thema ist jetzt beendet.
Tauscht den Stromstoßschalter in der Verteilung gegen einen mit Öffner und Schießerkontakt, EltakoS12-110-230V an dem gemeinsamen(Brücke setzen zwischen 1+3) klemmt Ihr die Lampe und Zwischen den Wechselnden die 1-2 vom Smarthomeschalter (baut Ihr einfach in oder unter die Verteilung).Den Getasteten an A1,N an A2 und am Smarthomeschalter N undL. Also vom Eltako die potentialfreien Kontakte als Wechselschalter benutzen und gut ist.....
Alles andere hier geschriebene ist ja wohl der Gehirnstrunz schlechthin.... die Taster kann man in der bestehenden Schaltung nicht seperat als Kontakt nutzen da ja immer an einer Seite der L ist und in den meisten Schaltungen ja auch noch andere Verbraucher vom L abgehen somit fehlt eine Ader....
Und ein mechanischer Stromstosschalter hat nur in Schaltmoment einen Verbrauch sonst nicht( genau wie der vorhandene).
Die einzige Lösung ist genau so wie es Kanufreak schon geschrieben hat...und elektrotechnisches Grundverständnis wäre schon angebracht....
Und sollte die Zentrale ausfallen funktioniert alles wie bisher und auch ein und ausschalten über die Zentrale funktioniert bestens da der Innogy schalter ja die Last erkennt....
Ich hoffe das Thema ist jetzt beendet.