21-12-2012, 13:11:00
(20-12-2012, 23:55:37)s.meese schrieb: Klappt leider nicht.Ist im Moment sowieso alles etwas kritisch, weil die Bearbeitung von Logikprofilen zur Zeit nur mit großen zeitlichen Verzögerungen läuft.
Ich habe es so mit zwei Steckern realisiert und der Logik nach sollte es funktionieren:
LProfil 1:
1 AN & ZV AUS / 2 AN & ZV AUS => 1 AN , 2 AN , ZV AN
Lprofil 2:
1 AUS & ZV AN / 2 AUS & ZV AN => 1 AUS , 2 AUS , ZV AUS
Hier scheint es beim Schalten allerdings Zwischenzustände zu geben, die oft nicht die gewünschte Reaktion hervor rufen.
Wenn zB alles aus ist und ich betätige Stecker 1, dann geht es mal und mal passieren komische Schaltzustände.
Problem gelöst.
Die Zentrale schaltet die ZV oft schneller als die Stecker und daher entsteht der unerwünschte Effekt.
Lösung - die ZV mit 1s Verzögerung schalten lassen und dann klappt es.
Ich hoffe, dass sich das mit einem der nächsten Updates wieder normalisiert. Bis dahin habe ich z.B. für meine spektakuläreren Logikprofile einige Provisorien im Einsatz.