22-12-2016, 09:51:08
(21-12-2016, 21:53:40)maxreiner schrieb: Ich habe exakt die gleiche Lösung (Junkers Gastherme). Da aber alle Heizkörper in 5 Räumen eingebunden sind, müssen die Regeln folglich lauten:
- wenn an einem der HKT Raumtemperatur < Zieltemperatur --> Schalte Heizung ein
- wenn an allen HKT Raumtemperatur > Zieltemperatur --> Schalte Heizung aus.
Das heißt, das beschriebene Problem tritt immer nur in einem Raum auf (dem letzten, der noch zu kalt ist). Regelschwingungen von ca. +/- 0,5°C treten trotzdem in allen Räumen auf, auch wenn die Heizung immer an ist und bei dem, der letztlich das Abschalten der Therme bewirkt, sind sie auch nicht stärker. Damit muss man leben.
Die HKT sind sicher PI-, evtl. sogar PID-Regler, aber allgemeingültige Regelparameter für alle Verhältnisse vorzugeben, die eine absolut exakte Zielwerterreichung gewährleisten, ist wohl kaum möglich. Einflussgrößen sind z.B. :
- die Raumgröße
- die Leistung der Heizkörper
- die Vorlauftemperatur
- die Außentemperatur
- Sonneneinstrahlung
- die Trägheit einer Warmwasserheizung
...
Mit anderen (auch elektronischen) Heizkörperreglern erreicht man vermutlich auch keine besseren Ergebnisse (habe diese Erfahrung gemacht).
Außerdem ist für das Wärmeempfinden neben der eigentlichen (messbaren) Raumtemperatur die Strahlungswärme fast noch entscheidender (22°C und kalter Heizkörper wird oft als kälter empfunden als 19°C und heißer Heizkörper), so dass man bei Bedarf um ein gelegentliches Nachregeln von Hand nicht rumkommt, wenn die Füße zu kalt werden.
Reiner
Zu Prä-Smarthomezeiten war das mit der Temperaturregelung weitaus intuitiver.
Der Höhlenbewohner hatte ein zentrales Feuerchen entfacht.
Die Sensorik bestand darin den Feuerschein zu beobachten und einen Späher
zum entfernten Höhleneingang zu entsenden, welcher zur Wetterbeobachtung
abgestellt wurde. Bei einem herannahenden Schnesturm (z.B) wurde dies dem
Feuerungspersoal zugerufen welcher dann flugs einen Holzscheit nachlegte.
Irrte der Wetterbeobachter wurde dieser, unter Ausnutzung der Restwärme,
gekocht und verzehrt. Ja, ja - so war das.
Viele Grüße