08-01-2017, 13:30:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08-01-2017, 13:32:35 von CooperCologne.)
Wie sollen wir wissen, was falsch ist, wenn wir das zugehörige Szenario nicht kennen? Screenshots sind da immer hilfreich.
Ins Blaue hinein:
WENN
Zustand Absenkung auf Ja gesetzt wird ODER Änderung Zieltemperatur Betroffener Raum
UND
Zustand Absenkung auf Ja gesetzt ist
DANN
Zieltemperatur Betroffener Raum = abgesenkte Temperatur
Damit wird jede Zeitsteuerung sofort aufgehoben solange der Zustand auf Ja steht
Ins Blaue hinein:
WENN
Zustand Absenkung auf Ja gesetzt wird ODER Änderung Zieltemperatur Betroffener Raum
UND
Zustand Absenkung auf Ja gesetzt ist
DANN
Zieltemperatur Betroffener Raum = abgesenkte Temperatur
Damit wird jede Zeitsteuerung sofort aufgehoben solange der Zustand auf Ja steht