24-12-2012, 00:10:54
Hallo,
eigentlich gibt es eine ganz einfache Lösung, mit der eine Vaillant- Therme (VCW 194/2) und diverse Raumthermostate über Smarthome gesteuert werden können. Ich habe meine Haussteuerung so realisieren können. Zu prüfen wäre, ob Thermen anderer Hersteller auch über diesen Weg anzusteuern sind.
Von der Therme gehen die Kabel der Klemmen 7,8,9 wie bisher zu dem Raumthermostat (VRT 90), der permanent auf "Heizung ein" und maximale Temperatur steht. Die Klemmen 3 und 4 sind in der Therme gebrückt (Achtung! 220V). Über das Öffnen und Schließen dieser Brücke wird die Heizung aus- und eingeschaltet. Dies habe ich mit einem Eltako 220V- Releais (R12 - 110 - 220V, ca. 15-20,-€) gelöst, das über einen Zwischenstecker geschaltet wird. Somit schalte ich zeitgesteuert (oder per Hand) die gesamte Heizung ein und aus, innerhalb dieser Zeit können dann die einzelnen Heizkörperthermostate individuell angesteuert werden.
Zusätzlich habe ich über eine Logik- Funktion die Möglichkeit, die Heizung außerhalb der festen Zeitintervalle einzuschalten, wenn die manuell eingestellte Temperatur an einem bestimmten Thermostat kurzzeitig auf z.B. 25 Grad gestellt wird. Die Einstellung auf kurzzeitig z.B. 15 Grad schaltet sie wieder aus.
Über diese Logik schalte ich auch die Heizung ein, wenn die Raumtemperatur einen bestimmten Wert unterschreitet (Frostschutz).
Ein weiterer Vorteil dieser Art der Ansteuerung ist, dass durch manuelles Einschalten dder Therme (z.B. vom Büro aus) die Wohnung auch ohne Änderung der bestehenden Heizprofile eingeschaltt werden kann. Bei mir funktioniert alles hervorragend.
Viel Erfolg denen, die das gleiche Problem haben wie ich es hatte.
Gruß
Hans-Jürgen
eigentlich gibt es eine ganz einfache Lösung, mit der eine Vaillant- Therme (VCW 194/2) und diverse Raumthermostate über Smarthome gesteuert werden können. Ich habe meine Haussteuerung so realisieren können. Zu prüfen wäre, ob Thermen anderer Hersteller auch über diesen Weg anzusteuern sind.
Von der Therme gehen die Kabel der Klemmen 7,8,9 wie bisher zu dem Raumthermostat (VRT 90), der permanent auf "Heizung ein" und maximale Temperatur steht. Die Klemmen 3 und 4 sind in der Therme gebrückt (Achtung! 220V). Über das Öffnen und Schließen dieser Brücke wird die Heizung aus- und eingeschaltet. Dies habe ich mit einem Eltako 220V- Releais (R12 - 110 - 220V, ca. 15-20,-€) gelöst, das über einen Zwischenstecker geschaltet wird. Somit schalte ich zeitgesteuert (oder per Hand) die gesamte Heizung ein und aus, innerhalb dieser Zeit können dann die einzelnen Heizkörperthermostate individuell angesteuert werden.
Zusätzlich habe ich über eine Logik- Funktion die Möglichkeit, die Heizung außerhalb der festen Zeitintervalle einzuschalten, wenn die manuell eingestellte Temperatur an einem bestimmten Thermostat kurzzeitig auf z.B. 25 Grad gestellt wird. Die Einstellung auf kurzzeitig z.B. 15 Grad schaltet sie wieder aus.
Über diese Logik schalte ich auch die Heizung ein, wenn die Raumtemperatur einen bestimmten Wert unterschreitet (Frostschutz).
Ein weiterer Vorteil dieser Art der Ansteuerung ist, dass durch manuelles Einschalten dder Therme (z.B. vom Büro aus) die Wohnung auch ohne Änderung der bestehenden Heizprofile eingeschaltt werden kann. Bei mir funktioniert alles hervorragend.
Viel Erfolg denen, die das gleiche Problem haben wie ich es hatte.
Gruß
Hans-Jürgen