26-01-2017, 07:52:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26-01-2017, 07:56:13 von CooperCologne.)
Das ist dann die Edelvariante Wobei sich mir nicht deine Auslöser bei den Anforderungs-Szenarien erschließen (Änderung der Raumtemperatur und Unterschreiten der Zieltemperatur als Auslöser ist doch doppelt gemoppelt, das Zweite ist ja zwangsläufig im Ersten enthalten, wenn du danach noch die Abfrage Raumtemperartur < Zieltemperatur folgen lässt). Tut sich zwar nichts, aber ich bin immer dafür die Szenarien so einfach wie möglich zu halten, um so weniger hat die Zentrale zu rechnen.
WENN
Änderung Raumtemperatur
UND
Raumtemperatur < Zieltemperatur
DANN
Heizbedarf anmelden = JA
macht exakt das selbe.
WENN
Änderung Raumtemperatur
UND
Raumtemperatur < Zieltemperatur
DANN
Heizbedarf anmelden = JA
macht exakt das selbe.