12-04-2012, 19:41:23
Also 0,1 K Abweichung zwischen Soll- und Isttemperatur ist doch ein Spitzenwert. Bis zu +/- 1K sind m.E. akzeptabel.
Da die Regelung auf die Isttemperatur am WRT erfolgt, ist das Ergebnis aus Reglersicht exakt wie angestrebt.
Mal ne blöde Frage: mit welcher Vorlauftemperatur fährt die Heizungsanlage zur Zeit?
Wenn die nämlich zu hoch ist, dann tut sich der Regler schwer und es gibt heftige Überschwinger.
Eine Korrekturmöglichkeit wäre z.B. nach Lage der Dinge, den WRT einfach mal um 3K niedriger einzustellen; auch wenn auf dem Display 18° als Solltemperatur angezeigt werden - solange sich dann die angestrebten 21° im Zimmer einstellen, ist doch alles im grünen Bereich.
Ist denn die Isttemperatur, die der WRT meldet, die tatsächliche Temperatur am Ort des WRT, oder liegt diese Isttemperatur daneben (Vergleichsthermometer)?
Wenn der WRT um mehr als 1K daneben liegt, würde ich das Gerät als defekt melden und umtauschen.
Da die Regelung auf die Isttemperatur am WRT erfolgt, ist das Ergebnis aus Reglersicht exakt wie angestrebt.
Mal ne blöde Frage: mit welcher Vorlauftemperatur fährt die Heizungsanlage zur Zeit?
Wenn die nämlich zu hoch ist, dann tut sich der Regler schwer und es gibt heftige Überschwinger.
Eine Korrekturmöglichkeit wäre z.B. nach Lage der Dinge, den WRT einfach mal um 3K niedriger einzustellen; auch wenn auf dem Display 18° als Solltemperatur angezeigt werden - solange sich dann die angestrebten 21° im Zimmer einstellen, ist doch alles im grünen Bereich.
Ist denn die Isttemperatur, die der WRT meldet, die tatsächliche Temperatur am Ort des WRT, oder liegt diese Isttemperatur daneben (Vergleichsthermometer)?
Wenn der WRT um mehr als 1K daneben liegt, würde ich das Gerät als defekt melden und umtauschen.