04-06-2017, 17:22:42
Hallo, versuchen wir es mal, hoffe der Melder befindet sich außen und wird nicht durch einen Rollladen beschattet.
Ich gehe in dem Lösungsansatz mal von einer Verzögerung von 15 Minuten aus.
Erstmal Zustände anlegen "15 Minuten hell" und "15 Minuten dunkler"
Dann ein Szenario:
Regel1: WENN Helligkeit überschreitet 90% UND Zustand "15 Minuten hell" ist NEIN gesetzt DANN Zustand "15 Minuten hell" JA mit automatischer Rücksetzung 15 Min.
Regel2: WENN Helligkeit unterschreitet 90% UND Zustand "15 Minuten dunkler" ist NEIN gesetzt DANN Zustand "15 Minuten hell" NEIN UND Zustand "15 Minuten dunkler" JA mit automatischer Rücksetzung 15 Min.
Regel3: WENN Zustand "15 Minuten hell" auf NEIN gesetzt wird UND Helligkeit ist oberhalb 90% UND Rolllade ist oberhalb 99% DANN Rolllade 30%
Regel4: WENN Zustand "15 Minuten dunkler" auf NEIN gesetzt wird UND Helligkeit ist unterhalb 90% UND Rolllade ist Bereich 29-31% DANN Rolllade 100%
Evtl für die Regeln 3+4 den Zustand "Sonnenschutz" anlegen und mit abfragen.
Alle Werte müssen natürlich an die persönlichen Wünsche angepasst werden.
Das Szenario läuft bei mir nicht und ist nur theoretisch entstanden, da ich keine Rolladensteuerung habe und somit garantiert nicht frei von Fehlern, könnte aber evtl als Diskussionsgrundlage (Betaversion) dienen.
Gruß aus Wesel!
Ich gehe in dem Lösungsansatz mal von einer Verzögerung von 15 Minuten aus.
Erstmal Zustände anlegen "15 Minuten hell" und "15 Minuten dunkler"
Dann ein Szenario:
Regel1: WENN Helligkeit überschreitet 90% UND Zustand "15 Minuten hell" ist NEIN gesetzt DANN Zustand "15 Minuten hell" JA mit automatischer Rücksetzung 15 Min.
Regel2: WENN Helligkeit unterschreitet 90% UND Zustand "15 Minuten dunkler" ist NEIN gesetzt DANN Zustand "15 Minuten hell" NEIN UND Zustand "15 Minuten dunkler" JA mit automatischer Rücksetzung 15 Min.
Regel3: WENN Zustand "15 Minuten hell" auf NEIN gesetzt wird UND Helligkeit ist oberhalb 90% UND Rolllade ist oberhalb 99% DANN Rolllade 30%
Regel4: WENN Zustand "15 Minuten dunkler" auf NEIN gesetzt wird UND Helligkeit ist unterhalb 90% UND Rolllade ist Bereich 29-31% DANN Rolllade 100%
Evtl für die Regeln 3+4 den Zustand "Sonnenschutz" anlegen und mit abfragen.
Alle Werte müssen natürlich an die persönlichen Wünsche angepasst werden.
Das Szenario läuft bei mir nicht und ist nur theoretisch entstanden, da ich keine Rolladensteuerung habe und somit garantiert nicht frei von Fehlern, könnte aber evtl als Diskussionsgrundlage (Betaversion) dienen.
Gruß aus Wesel!
1 Zentrale, 9 Heizkörperthermostate, 20 Zwischenstecker, 1 Fernbedienung, 10 Fenstersensoren, 4 Rauchmelder, 6 innen 1 außen Bewegungungsmelder, 6 UP Schalter, 1 Raumthermostat, 4 Wandsender, 2 Zwischenstecker dimmbar, Email/SMS/Astro/WOL/Ifttt/Netatmo/8 Hue, Power Control, 1 Funkrouter; unbenutzt:2 Zentralen Basic, 1 Zentrale Vollversion