30-06-2017, 20:16:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30-06-2017, 20:32:17 von smarthomeuser62.
Bearbeitungsgrund: Nachtrag-Überschneidung
)
Nachtrag: Da haben sich unsere Beiträge überschnitten. Dann kann es ja nicht am Wandler liegen.
Da wird die Ausgangsspannung wohl in Schwingung geraten und dann die Elektronik der angeschlossenen Geräte oder/und des Wandlers "überfordern".
Als eventuelle Lösungen fallen mir da ein:
1. mehrere Wandler (wurde schon vorgeschlagen)
2. für eine geringe ohmsche Grundlast sorgen zB 50 Ohm 0,5 Watt (Keramikwiderstand 2 Watt) das sind dann 0,1 A Grundlast oder ein 5 Volt Birnchen das wäre dann gleichzeitig eine Kontrolle für die 5Volt.
3. Kondensator evtl 470 uF direkt an den Wandler anschließen (Vorsicht, kann aber auch zur Verstärkung von Schwingungen oder auch zu Überspannungen führen, in diesem Fall würde eine Zenerdiode 5,6Volt helfen/schützen).
oder auch eine Kombination aus 2 und 3
Welcher Wandlertyp ist denn eingebaut?
Gruß aus Wesel!
Da wird die Ausgangsspannung wohl in Schwingung geraten und dann die Elektronik der angeschlossenen Geräte oder/und des Wandlers "überfordern".
Als eventuelle Lösungen fallen mir da ein:
1. mehrere Wandler (wurde schon vorgeschlagen)
2. für eine geringe ohmsche Grundlast sorgen zB 50 Ohm 0,5 Watt (Keramikwiderstand 2 Watt) das sind dann 0,1 A Grundlast oder ein 5 Volt Birnchen das wäre dann gleichzeitig eine Kontrolle für die 5Volt.
3. Kondensator evtl 470 uF direkt an den Wandler anschließen (Vorsicht, kann aber auch zur Verstärkung von Schwingungen oder auch zu Überspannungen führen, in diesem Fall würde eine Zenerdiode 5,6Volt helfen/schützen).
oder auch eine Kombination aus 2 und 3
Welcher Wandlertyp ist denn eingebaut?
Gruß aus Wesel!
1 Zentrale, 9 Heizkörperthermostate, 20 Zwischenstecker, 1 Fernbedienung, 10 Fenstersensoren, 4 Rauchmelder, 6 innen 1 außen Bewegungungsmelder, 6 UP Schalter, 1 Raumthermostat, 4 Wandsender, 2 Zwischenstecker dimmbar, Email/SMS/Astro/WOL/Ifttt/Netatmo/8 Hue, Power Control, 1 Funkrouter; unbenutzt:2 Zentralen Basic, 1 Zentrale Vollversion