04-08-2017, 11:38:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05-08-2017, 13:13:36 von MaJoo.)
Auch von mir ein DICKES Lob und Danke schön für den Tipp mit dem C26.
Ich habe mir 5Stk. 10µF 63V a 0,10€ gekauft, sind doppelt so gross wie die 25V, passen aber rein.
Ein Unterputzschalter, mit C26 25V habe ich erfolgreich instandgesetzt, funzt wie gerade gekauft
3 Unterputzschalter mit C26 16V habe ich nun auch instandgesetzt. Diese funktionieren nun wieder einwandfrei, auch mit der Zustandsmeldung.
Ausserdem hatte ich einen über 3 Jahre alten ISR2 hier rumliegen der das Rollo einmal nur kurz gefahren hat, auch per Taste fuhr er weder rauf noch runter weil das Relais immer abfiel und klackerte.
Auch hier ist der C26 10µF 25V verbaut, diesen hab ich durch den 10µF 63V ersetzt und siehe da 99€ gespart
Bis jetzt hab ich ca. 380€ dank des Tipps mit dem C26 eingespart und es wird wohl mit der Zeit noch mehr werden.
gruss
MaJoo
Ich habe mir 5Stk. 10µF 63V a 0,10€ gekauft, sind doppelt so gross wie die 25V, passen aber rein.
Ein Unterputzschalter, mit C26 25V habe ich erfolgreich instandgesetzt, funzt wie gerade gekauft
3 Unterputzschalter mit C26 16V habe ich nun auch instandgesetzt. Diese funktionieren nun wieder einwandfrei, auch mit der Zustandsmeldung.
Ausserdem hatte ich einen über 3 Jahre alten ISR2 hier rumliegen der das Rollo einmal nur kurz gefahren hat, auch per Taste fuhr er weder rauf noch runter weil das Relais immer abfiel und klackerte.
Auch hier ist der C26 10µF 25V verbaut, diesen hab ich durch den 10µF 63V ersetzt und siehe da 99€ gespart
Bis jetzt hab ich ca. 380€ dank des Tipps mit dem C26 eingespart und es wird wohl mit der Zeit noch mehr werden.
gruss
MaJoo