03-10-2017, 15:49:01
(01-10-2017, 11:43:42)abf schrieb: Ich habe mittlerweile mal ein Thermostat wieder abgenommen und wenn ich manuell zwischen AUS und 30° schalte passiert da gar nichts mit dem regulierenden Stift...
Was mache ich falsch?
wenn du die Temperatur am HKT veränderst, dauert es einige Zeit bis der Stellmotor mit seiner Arbeit beginnt, warte also mal so um die 60 sec. Der Stellmotor ist auch gut hörbar.
Wenn bei der Erstkalibrierung etwas schief läuft, wird dir im Normalfall ein Fehler angezeigt, ansonsten geht das HKT auf 21 Grad wenn alles in Ordnung ist.
Eventuell reicht der Regelbereich des HKT-Stiftes nicht, hier lege einfach mal ein 2Cent Stück zwischen Ventilstift und HKT Stift und kalibriere neu indem du kurz die Batterie entfernst.
Auch kann der Ventilstift verkalkt bzw. schwergängig sein, fette Ihn mit Siliconöl und betätige ihn mehrmals z.b. mit einem Hammerstiel. Der Stift sollte nach dem Reindrücken gleich wieder herauskommen. Ist das Ventil verkalkt, hilft es mitunter wenn du ein paar mal vorsichtig z.b. mit einem Gummihammer drauf klopfst. Aber bitte mit Gefühl, damit nicht kaputt geht, einfach nur leicht klopfen.
Und denke an die Trägheit, beim HKT--Kalibrieren wird das Ventil schon ein paar Sekunden geöffnet, es dauert dann natürlich eine Weile ehe der Heizkörper wieder abkühlt. Fasse beim Testen also besser die Zuleitung an, ob sich hier die Temperatur spürbar verändert.
RWE/INNOGY
1xZentrale, 7xHKT, 4xFenstersensor, 4xUP-Schalter, 7 Zwischenstecker, 4x Wandsender, 1x FB, 1x Rauchmelder 2.0 (davon aussortiert: 4x UP Schalter, 4x Wandsender, 1x HKT)
Hue Phillips
16x Hue Leuchte, 1x Hue Lightstrip Plus, 3x Hue Dimmer Switch, 2x Bewegungssensor
Warema WMS
1xHandsender Basic, 1x UP Aktor, im Härtetest für einen eventuellen Umstieg (bisher keine Probleme)
Somfy IO
2x Wandsender, 1x Tahoma Box, 1x Lighting Receiver IO, auch im Härtetest für einen eventuellen Umstieg (häufige Probleme mit Phillips Hue Anbindung)
Somfy One Plus Alarm
1xZentrale, 7xHKT, 4xFenstersensor, 4xUP-Schalter, 7 Zwischenstecker, 4x Wandsender, 1x FB, 1x Rauchmelder 2.0 (davon aussortiert: 4x UP Schalter, 4x Wandsender, 1x HKT)
Hue Phillips
16x Hue Leuchte, 1x Hue Lightstrip Plus, 3x Hue Dimmer Switch, 2x Bewegungssensor
Warema WMS
1xHandsender Basic, 1x UP Aktor, im Härtetest für einen eventuellen Umstieg (bisher keine Probleme)
Somfy IO
2x Wandsender, 1x Tahoma Box, 1x Lighting Receiver IO, auch im Härtetest für einen eventuellen Umstieg (häufige Probleme mit Phillips Hue Anbindung)
Somfy One Plus Alarm