04-12-2017, 18:37:57
Hallo Smoky,
ich sehe die Abweichung von 0,5°C als Toleranzwert und somit nicht als Problem.
Natürlich wird die FSC8 versuchen, deinen Raum nicht zu überheizen und somit nur interwallmäßig Öffnen... Die effektive Zeit für eine Raumtemperaturänderung durch eine FBH liegt bei etwa 2h (abhängig von z.B. Estrichdicke, Heizschlangenabstand, Vorlauftemperatur, etc.). Sollte die FSC8 solange die Ventile öffnen, bis du deine Wunschtemperatur erreicht hast und erst dann schließen, wirst du vermtl. den Zielwert um 3-5°C überschreiten...
Das Blinken der LED bedeutet ja auch nicht, dass das Ventil angesteuert wird, sondern, dass ein Heizbedarf im Rahmen des Regelalgorithmus erkannt ist. Erst bei durchgehend roter LED wird der Strom an die Stellantriebe weitergegeben und das Thermoelement öffnet das Ventil.
MfG,
Sven
ich sehe die Abweichung von 0,5°C als Toleranzwert und somit nicht als Problem.
Natürlich wird die FSC8 versuchen, deinen Raum nicht zu überheizen und somit nur interwallmäßig Öffnen... Die effektive Zeit für eine Raumtemperaturänderung durch eine FBH liegt bei etwa 2h (abhängig von z.B. Estrichdicke, Heizschlangenabstand, Vorlauftemperatur, etc.). Sollte die FSC8 solange die Ventile öffnen, bis du deine Wunschtemperatur erreicht hast und erst dann schließen, wirst du vermtl. den Zielwert um 3-5°C überschreiten...
Das Blinken der LED bedeutet ja auch nicht, dass das Ventil angesteuert wird, sondern, dass ein Heizbedarf im Rahmen des Regelalgorithmus erkannt ist. Erst bei durchgehend roter LED wird der Strom an die Stellantriebe weitergegeben und das Thermoelement öffnet das Ventil.
MfG,
Sven
Ruhe bewahren und Sicherheit ausstrahlen!