Rechnen wir mal
und nehmen an, es ist ein PT100 (bei 0 Grad hat der 100 Ohm)
bei einer Temperarursteigerung von 1 Grad steigt sein Widerstand um ca 0,4 Ohm.
Ein Kupferdraht von 56m Länge hat einen Widerstand von 1 Ohm bei einem Querschnitt von 1 mm2.
Wir brauchen Hin- und Rückleitung - also 56m durch 2 ist 28m.
1mm2 ist zu dick - dünne Leitung hat einen Querschnitt von ca 0,15mm2
28m mal 0,15 = 4,2m
Eine Verlängerung von 1m würde eine Widerstandserhöhung von ca 0,24 Ohm bewirken (1/4,2=0,24).
Daraus würde sich dann ein Meßfehler von 0,6 Grad ergeben.
Es würde also bei Verlängerung mit einem 0,15mm2 Draht je 1 Meter, eine um 0,6 Grad zu hohe Temperatur gemessen.
Temp. um 0,5 Grad höher einstellen und gut is.
Sollte ich einen Denkfehler haben bitte berichtigen - es ist noch früh am Tag ;-)
Schönes Wochenende!
und nehmen an, es ist ein PT100 (bei 0 Grad hat der 100 Ohm)
bei einer Temperarursteigerung von 1 Grad steigt sein Widerstand um ca 0,4 Ohm.
Ein Kupferdraht von 56m Länge hat einen Widerstand von 1 Ohm bei einem Querschnitt von 1 mm2.
Wir brauchen Hin- und Rückleitung - also 56m durch 2 ist 28m.
1mm2 ist zu dick - dünne Leitung hat einen Querschnitt von ca 0,15mm2
28m mal 0,15 = 4,2m
Eine Verlängerung von 1m würde eine Widerstandserhöhung von ca 0,24 Ohm bewirken (1/4,2=0,24).
Daraus würde sich dann ein Meßfehler von 0,6 Grad ergeben.
Es würde also bei Verlängerung mit einem 0,15mm2 Draht je 1 Meter, eine um 0,6 Grad zu hohe Temperatur gemessen.
Temp. um 0,5 Grad höher einstellen und gut is.
Sollte ich einen Denkfehler haben bitte berichtigen - es ist noch früh am Tag ;-)
Schönes Wochenende!
1 Zentrale, 9 Heizkörperthermostate, 20 Zwischenstecker, 1 Fernbedienung, 10 Fenstersensoren, 4 Rauchmelder, 6 innen 1 außen Bewegungungsmelder, 6 UP Schalter, 1 Raumthermostat, 4 Wandsender, 2 Zwischenstecker dimmbar, Email/SMS/Astro/WOL/Ifttt/Netatmo/8 Hue, Power Control, 1 Funkrouter; unbenutzt:2 Zentralen Basic, 1 Zentrale Vollversion