(17-04-2012, 12:03:39)HansLenz schrieb: ...Ich denke ja, definitiv.
kann die, für mich sehr hohe, Vorlauftemperatur bei den vielen Fehlregelungen eine Rolle spielen?
...
Das sind schon extrem hohe Vorlauftemperaturen, die in Zentralheizungen meines Wissens nicht gefahren werden.
Meine Gasheizung fährt witterungsgeführt mit ca. 50° - 75° (aber dann muss es draussen schon krachend kalt sein).
Bei sehr hohen Vorlauftemperaturen neigt die Regelung der RST's zu Überschwingern, die umso heftiger ausfallen, je höher die Vorlauftemperatur ist.
Je höher die Überschwinger, desto länger dauert deren Abklingzeit.
Wenn dann ein Solltemperatursprung (über das Zeitprofil beispielsweise) vorkommt, während die Überschwinger noch fröhlich überschwingen, wird der Heizungsregler vermutlich ganz wuschig.