12-01-2013, 16:22:33
(12-01-2013, 09:20:35)smarthomeuser62 schrieb: Hallo,
ich hoffe dieser Vorschlag löst das Problem.
- eine neue ZV (Sperre Außenbeleuchtung aus) anlegen
- diese dann mit dem Logikprofil für die Bewegung einschalten mit einer Abschaltzeit von 10 Min.
und die Abschaltzeit vom Zwischenstecker entfernen.
- im Profil für die Abschaltung die neue ZV mit abfragen
so: Helligkeit > 41 / Zv(alt)= NEIN & ZV Sperre = NEIN ->Zwischstecker AUS
Warum heute nicht an??? war es zu hell (Laterne oder so)?
Mein Beitrag hat sich mit dem von suggarman überschnitten! (Nachtrag)!
Hoffe es hilft und Grüße vom Niederrhein!
Hallo!
auch Dir vielen Dank! Auch diese Lösung kann ich nachvollziehen. Sollte ich mit dem ersten Ansatz nicht weiterkommen....
Ich bin begeistert wie schnell hier Hilfe und Lösungen angeboten werden!
Ich hoffe, wenn ich mich weiter in die Thematik vertieft habe, irgendwann zukünftig auch Lösungsvorschläge machen zu können.
Ralf aus Meckenheim / Rhl.