Ich glaube, dass das auch einfacher geht:
1. Zeitprofil 15-220 Uhr = AN (ZV_Zeit_AN)
2. Zeitprofil 01:00 bis 01:01 =AN (ZV_Abschaltung)
1. Logikprofil Wenn ZV_ZEIT_AN = AN und Helligkeit < 40% dann Lampen x,y,z = AN
2. Logikprofil Wenn ZV_ZEIT_AN = AUS oder Helligkeit >39% dann Lampen x,y,z = AUS
3. Logikprofil Wenn ZV_Abschaltung=EIN, dann Lampen x,y,z=AUS
Zum Anschalten per Fernbedieung muss dann die ZV ZV_Zeit_AN geschaltet werden.
Stefan
1. Zeitprofil 15-220 Uhr = AN (ZV_Zeit_AN)
2. Zeitprofil 01:00 bis 01:01 =AN (ZV_Abschaltung)
1. Logikprofil Wenn ZV_ZEIT_AN = AN und Helligkeit < 40% dann Lampen x,y,z = AN
2. Logikprofil Wenn ZV_ZEIT_AN = AUS oder Helligkeit >39% dann Lampen x,y,z = AUS
3. Logikprofil Wenn ZV_Abschaltung=EIN, dann Lampen x,y,z=AUS
Zum Anschalten per Fernbedieung muss dann die ZV ZV_Zeit_AN geschaltet werden.
Stefan
1x SH-Zentrale1 Innogy, 1x Raspberry Pi3b inkl. Homematic
1x BM außen, 10 x Rollladen, 5x Zw-Stecker, 2x Wandtaster, 5x RST, 1x Raumthermostat, 5x Tür-/Fenstersensor, 4x Rauchmelder, 1x FB, 2x Umbau Universalsensor, 1x Power Control, SMS/Email, Astro-Funktion, WOL
1x SH-Zentrale2 Innogy, 1x Raspberry Pi3b+
3x RST, 1x Tür-/Fenstersensor, 1x Zw-Stecker, 1x Rauchmelder, 3x Lichtschalter, 1x BM, 1xUmbau Universalsensor SMS/Email
Die Intelligenz übernimmt in beiden Fällen openHAB 2. Innogy ist nur noch das notwendige Verbindungsübel
1x BM außen, 10 x Rollladen, 5x Zw-Stecker, 2x Wandtaster, 5x RST, 1x Raumthermostat, 5x Tür-/Fenstersensor, 4x Rauchmelder, 1x FB, 2x Umbau Universalsensor, 1x Power Control, SMS/Email, Astro-Funktion, WOL
1x SH-Zentrale2 Innogy, 1x Raspberry Pi3b+
3x RST, 1x Tür-/Fenstersensor, 1x Zw-Stecker, 1x Rauchmelder, 3x Lichtschalter, 1x BM, 1xUmbau Universalsensor SMS/Email
Die Intelligenz übernimmt in beiden Fällen openHAB 2. Innogy ist nur noch das notwendige Verbindungsübel