31-01-2013, 14:40:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31-01-2013, 14:44:41 von THellweg.)
Hallo Kasper,
heute habe ich eine belastbare Antwort auf diese Frage:
Die Antwort ist, wie schon vermutet, ein JA - d.h. nur eine RST/WRT-WDS Kombination kann die "Merkfunktion" nutzen.
Ich liefere die Erklärung einmal in frei formulierten eigenen Worten:
- Der RST speichert die aktuelle Solltemperatur des Profils in einem separaten Register zwischen.
- Er tut dies aber nur wenn er ein ganz spezielles "konditionelles Frame" von einem WDS-Gerät erhält. Wenn dieses Frame die "konditionelle Info" IST OFFEN enthält wird der aktuelle Sollwert in das Register geschrieben (gemerkt) und die für den RST gewählte Absenktemperatur als neue Solltemperatur benutzt.
- Diese "übersteuert" von nun an die eigentliche Solltemperatur aus dem Profil.
- Bekommt der RST zwischenzeitig, durch einen Schaltpuntk in einem Zeitprofil eine neue Solltemperatur, so wird die zwischengespeicherte (gemerkte) Solltemperatur mit dem neuen Sollwert überschrieben.
- Für den RST gilt aber weiterhin noch immer die Absenktemperatur als Soll.
- Erst wenn vom WDS ein "konditionelles" Frame mit der Info IST GESCHLOSSEN empfangen wird, ist die Absenktemperatur nicht mehr der Soll. Stattdessen wird dann wieder die gemerkte Temperatur als Soll benutzt.
Der WDS ist also quasi als eine Art zusätzlicher externer Sensor des RST zu betrachten und die gesamte Logik arbeitet auf Geräteebene und ohne jegliche Beteiligung des SHC.
Ich hoffe meine Erklärung war halbwegs nachvollziehbar...
Viele Grüße,
Thomas
heute habe ich eine belastbare Antwort auf diese Frage:
(30-01-2013, 12:18:41)kasper.tuempel schrieb: Das heisst, diese "Merkfunktion" ist ausschliesslich mit Fenster/Türsensoren möglich?
Die Antwort ist, wie schon vermutet, ein JA - d.h. nur eine RST/WRT-WDS Kombination kann die "Merkfunktion" nutzen.
Ich liefere die Erklärung einmal in frei formulierten eigenen Worten:
- Der RST speichert die aktuelle Solltemperatur des Profils in einem separaten Register zwischen.
- Er tut dies aber nur wenn er ein ganz spezielles "konditionelles Frame" von einem WDS-Gerät erhält. Wenn dieses Frame die "konditionelle Info" IST OFFEN enthält wird der aktuelle Sollwert in das Register geschrieben (gemerkt) und die für den RST gewählte Absenktemperatur als neue Solltemperatur benutzt.
- Diese "übersteuert" von nun an die eigentliche Solltemperatur aus dem Profil.
- Bekommt der RST zwischenzeitig, durch einen Schaltpuntk in einem Zeitprofil eine neue Solltemperatur, so wird die zwischengespeicherte (gemerkte) Solltemperatur mit dem neuen Sollwert überschrieben.
- Für den RST gilt aber weiterhin noch immer die Absenktemperatur als Soll.
- Erst wenn vom WDS ein "konditionelles" Frame mit der Info IST GESCHLOSSEN empfangen wird, ist die Absenktemperatur nicht mehr der Soll. Stattdessen wird dann wieder die gemerkte Temperatur als Soll benutzt.
Der WDS ist also quasi als eine Art zusätzlicher externer Sensor des RST zu betrachten und die gesamte Logik arbeitet auf Geräteebene und ohne jegliche Beteiligung des SHC.
Ich hoffe meine Erklärung war halbwegs nachvollziehbar...