07-02-2013, 17:15:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07-02-2013, 17:34:28 von rolfdegen.)
Hallo beimerklaus
Ich habe mir einmal die Mühe gemacht und das Regelverhalten eines SmartHome Heizkörperventil in Verbindung mit einem SmartHome Raumthermostat über mehrere Stunden in meinem Wohnzimmer beobachtet (Raumgröße ca. 16 qm). Das Raumthermostat befindet sich in Nähe der Eingangstür. An der gegenüberliegenden Außenwand (ca. 4m) ist ein moderner vertikaler Flachheizkörper montiert.
Feststellen konnte ich, das die Raumtemperatur (Einstellung am Raumthermostat 18.5 C) maximal um +0.7 C höher war, als am Raumthermostat eingestellt. Gleichzeitig habe ich die Reglerstellung am Heizkörperventil beobachtet. Um die Reglerstellung am Heizkörperventil zu sehen, Taste am Heizkörperventil länger als 8sec drücken und den 4. Wert nach Anzeige der Luftfeuchte (H) ablesen.
SOLL : IST : Reglerstellung
18.5 C : 19.1 C : 8.0 %
18.5 C : 19.2 C : 00.0 %
18.5 C : 19.1 C : 06.5 %
18.5 C : 19.0 C : 12.0 %
18.5 C : 19.0 C : 00.0 %
18.5 C : 18.7 C : 00.0 %
18.5 C : 18.5 C : 00.0 %
18.5 C : 18.3 C : 12.5 %
18.5 C : 18.5 C : 00.0 %
18.5 C : 18.7 C : 00.0 %
18.5 C : 19.0 C : 00.0 %
Werde das ganze jetzt noch einmal bei einer eingestellten Raumtemperatur von 19.0 C dokumentieren und hier posten.
Bis dahin lieben Gruß Rolf
Ich habe mir einmal die Mühe gemacht und das Regelverhalten eines SmartHome Heizkörperventil in Verbindung mit einem SmartHome Raumthermostat über mehrere Stunden in meinem Wohnzimmer beobachtet (Raumgröße ca. 16 qm). Das Raumthermostat befindet sich in Nähe der Eingangstür. An der gegenüberliegenden Außenwand (ca. 4m) ist ein moderner vertikaler Flachheizkörper montiert.
Feststellen konnte ich, das die Raumtemperatur (Einstellung am Raumthermostat 18.5 C) maximal um +0.7 C höher war, als am Raumthermostat eingestellt. Gleichzeitig habe ich die Reglerstellung am Heizkörperventil beobachtet. Um die Reglerstellung am Heizkörperventil zu sehen, Taste am Heizkörperventil länger als 8sec drücken und den 4. Wert nach Anzeige der Luftfeuchte (H) ablesen.
SOLL : IST : Reglerstellung
18.5 C : 19.1 C : 8.0 %
18.5 C : 19.2 C : 00.0 %
18.5 C : 19.1 C : 06.5 %
18.5 C : 19.0 C : 12.0 %
18.5 C : 19.0 C : 00.0 %
18.5 C : 18.7 C : 00.0 %
18.5 C : 18.5 C : 00.0 %
18.5 C : 18.3 C : 12.5 %
18.5 C : 18.5 C : 00.0 %
18.5 C : 18.7 C : 00.0 %
18.5 C : 19.0 C : 00.0 %
Werde das ganze jetzt noch einmal bei einer eingestellten Raumtemperatur von 19.0 C dokumentieren und hier posten.
Bis dahin lieben Gruß Rolf
SmartHome: 1x SmartHome-Zentrale, 5x Heizungsthermostate, 1x Wandthermostate, 2x Fensterkontakte, in allem SmartHome Geräten NiMH-Akku mit geringer Selbstentladung (Modellreihe "eneloop" von SANYO)