Der RWE Thermostat ist ein PI Regler und kein Zweipunkt-Regler:
PI heißt ( P wie Proportional ) : kleine Regelabweichung -> kleine Stellgröße
und große Regelabweichung -> große Stellgröße .
und ( I wie Integral) heißt : es wird immer über einen längeren Zeiträum gemessen und nie sofort geregelt. Das ist wichtig, denn sonst würde es zu einer Regelschwingung kommen.
und Zweipunkt Regler heißt : Immer voll auf oder immer voll zu.
Ist der Regelkreislauf gestört, stimmt entweder die mechanische Verbindung zwischen PI Regler und Ventil nicht ( falsche Montage oder Ventil klemmt oder Ventil ist defekt ) .
2. Die Wärme im Bereich des Thermostaten darf sich nicht stauen.
Bei einer Nische oder bei einer Heizkörperverkleidung sollte ein externer WandTemperaturfühler von RWE benutzt werden. (Da fehlt ein einfacher Temp.Fühler im RWE Programm)
oder 3. der Regler wird von der zentralen Heizungungsregelung überlagert. Die Temperatur der Heizung (wird ja meist über Außensteuerung geregelt) sollte 1-2 Grad höher als die Temperatur des Thermostaten im Wohnraum sein, damit der auch anständig regeln kann ( Edit : gilt natürlich nicht für ein Mehrfamilienhaus mit Zentralheizung).
Und wichtig: die Monatge muss genau nach Anleitung erfolgen! Nicht den Regler einfach aufschrauben ! Die Anzeige muss vor der Montage auf "A2" stehen.
Hoffe, ich kann damit etwas helfen. Ich bin auch kein Heizungsfachmann, kenne mich aber etwas mit Regelungen aus.
PS. Hatte auch erst den Honywell Thermostaten und der scheint etwas kräfiger mit dem Stellmotor zu sein. Ich musste bei einem Ventil erst den Pin etwas einfetten und mit einer Wasserpumpenzange etwas leichtgängiger machen, damit es mit dem SH Thermostaten ging.
EDIT: Das Ventil kann nach den Sommermonaten auch verkalkt sein!
PI heißt ( P wie Proportional ) : kleine Regelabweichung -> kleine Stellgröße
und große Regelabweichung -> große Stellgröße .
und ( I wie Integral) heißt : es wird immer über einen längeren Zeiträum gemessen und nie sofort geregelt. Das ist wichtig, denn sonst würde es zu einer Regelschwingung kommen.
und Zweipunkt Regler heißt : Immer voll auf oder immer voll zu.
Ist der Regelkreislauf gestört, stimmt entweder die mechanische Verbindung zwischen PI Regler und Ventil nicht ( falsche Montage oder Ventil klemmt oder Ventil ist defekt ) .
2. Die Wärme im Bereich des Thermostaten darf sich nicht stauen.
Bei einer Nische oder bei einer Heizkörperverkleidung sollte ein externer WandTemperaturfühler von RWE benutzt werden. (Da fehlt ein einfacher Temp.Fühler im RWE Programm)
oder 3. der Regler wird von der zentralen Heizungungsregelung überlagert. Die Temperatur der Heizung (wird ja meist über Außensteuerung geregelt) sollte 1-2 Grad höher als die Temperatur des Thermostaten im Wohnraum sein, damit der auch anständig regeln kann ( Edit : gilt natürlich nicht für ein Mehrfamilienhaus mit Zentralheizung).
Und wichtig: die Monatge muss genau nach Anleitung erfolgen! Nicht den Regler einfach aufschrauben ! Die Anzeige muss vor der Montage auf "A2" stehen.
Hoffe, ich kann damit etwas helfen. Ich bin auch kein Heizungsfachmann, kenne mich aber etwas mit Regelungen aus.
PS. Hatte auch erst den Honywell Thermostaten und der scheint etwas kräfiger mit dem Stellmotor zu sein. Ich musste bei einem Ventil erst den Pin etwas einfetten und mit einer Wasserpumpenzange etwas leichtgängiger machen, damit es mit dem SH Thermostaten ging.
EDIT: Das Ventil kann nach den Sommermonaten auch verkalkt sein!