12-02-2013, 17:08:31
(04-02-2013, 10:22:51)SmarthomeMan schrieb:(03-02-2013, 17:52:58)Sirius schrieb: Danke für die wirklich plausible Antwort. Leider muss ich dann aber doch noch mal nachlegen. Gemäß meiner Beschreibung weiter oben benutze ich nur Ereignisprofile und Zeitschaltungen (geringes Komplexitätsniveu). Ich gehe davon aus, dass Du Dir sicher bist, dass ein Ereignis > oder < immer zu zwei Schaltvorgänge führt, sowohl beim hoch- als auch beim runterlaufen. Streng logisch ist das nicht, denn "< als Schwellwert" ist war anderes als "> als Schwellwert". Aber ich lerne gerne dazu. Danke nochmal.Hmm.
Klar ist "kleiner" etwas anderes als "größer".
Die Schalthandlung wird ja auch umgekehrt.
Nehmen wir ein Ereignisprofil:
Wenn Helligkeit < 60% Dann Lampe Ein.
Dieses Ereignisprofil schaltet:
Lampe Ein bei Unterschreiten von 60%
Lampe Aus bei Überschreiten von 60%.
Ein Logikprofil gleichen Aufbaus schaltet:
Lampe Ein bei Unterschreiten von 60%
Hope that helps.
Hallo SmarthomeMan,
ich muss leider noch mal nach einer Präzisierung fragen.
Du schreibst beim Logikprofil:
"Lampe EIN bei Unterschreiten von 60%"
Heißt das:
1. Einmal schalten beim Durchgang unter 60%? oder
2. Immer mal wieder schalten, solange der Wert unter 60% ist? Und wenn das stimmt, weißt Du auch wie oft dieser Zyklus durchlaufen wird?
Ich hoffe, ich nerve nicht.
Gruß Sirius