14-02-2013, 14:40:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14-02-2013, 14:43:36 von Lemming.)
(11-02-2013, 22:59:24)Lemming schrieb:(11-02-2013, 17:17:24)smarthomeuser62 schrieb: Hallo,
nix falsch gemacht. Habe das Problem mit meinem dimmbaren Zwischenstecker auch. Die automatische Ein-und Ausdimmfunktion funktioniert bei mir nur bei einfachen Ereignisprofilen, die durch einen Taster ausgelöst werden. ?????
Gruß
Sehr ärgerlich,
insbesondere habe ich ein anderes Logikprofil, bei dem das funktioniert.
Logisch ist das nicht :D
Wie kann man das denn umgehen ? Irgendwie einer ne Lösung ?
Gruß,
Olli
Ich habs gelöst,
momentan funktioniert es jedenfalls, indem ich ein Ereignisprofil nur mit dem Dimmer erstellt habe , Auslöser ein Knopf der Fernbedienung.
Zusätzlich habe ich ein Logikprofil, welches die Variable Zeitverzögert nach 5 Min auf "JA" schaltet und auch das normale Licht schaltet. Auch das Logikprofil ist auf den gleichen Knopf der Fernbedienung gelegt.
So klappt's !
Gruß,
Olli