Hallo zusammen,
das ganze ist etwas komplizierter, aber ich versuch es noch einmal.
Die Erklärung dafür folgt nun:
Zu Allererst sollten wir zwei Dinge unterscheiden:
1) den in der UI angezeigten Temperaturwert
2) die von der Regelung genutzte IST Temperatur
In der UI wird immer dann der Mittelwert der Temperaturfühler aller RST des Raumes angezeigt, solange kein Raumthermostat vorhanden ist. Der Mittelwert wird aber von den RST nicht als IST Wert genutzt.
Beispiel: Ein Raum hat drei Heizkörper mit RST.
An Heizkörper 1 wird eine Temperatur von 20 Grad gemessen, an Heizkörper 2 beträgt die Temperatur 22 Grad und der dritte RST misst 18 Grad. In der UI sollte der Mittelwert der drei Temperaturen, also 20 Grad angezeigt werden.
Die einzelnen RST vergleichen jedoch nur ihre selbstgemessene IST Temperatur mit der SOLL Temperatur, verwenden also nicht den in der UI angezeigten Mittelwert dafür. D.h. in unserem Beispiel würde daher der dritte RST (18 Grad) nachheizen.
Es wird dagegen überhaupt kein Mittelwert mehr gebildet wenn ein WRT beteiligt ist.
Dann gilt die vom WRT gemessene Temperatur als IST Temperatur für den gesamten Raum und diese wird auch in der UI angezeigt.
Kehren wir zu dem obigen Beispiel zurück und nehmen an, dass die Solltemperatur für diesen Raum 20 Grad betragen soll. Wenn am WRT nur 18 Grad gemessen werden, würde nun solange geheizt bis das Thermometer des WRT 20 Grad misst, auch wenn die beteiligten RST bereits Temperaturen im Sollbereich messen würden.
So soll es zumindest in der Theorie sein und in einem gerade durchgeführten Praxistest war es denn auch so!
Sollte jemand zu anderen Ergebnissen kommen, würde mich das sehr interessieren.
Viele Grüße,
Thomas
P.S. (edit) Ich habe, um auf Nummer Sicher zu gehen, das obige Szenario nachgebaut und nach dem Test den Text noch einmal modifizieren müssen.
das ganze ist etwas komplizierter, aber ich versuch es noch einmal.
(03-04-2013, 20:52:22)Kinzal schrieb: Also sind es jetzt bei mir im Wohnzimmer 22,9° ? und gemessen ist diese vom Raumthermostat?Die Antwort ist JEIN, zur ersten Frage und JA zur zweiten.
Die Erklärung dafür folgt nun:
Zu Allererst sollten wir zwei Dinge unterscheiden:
1) den in der UI angezeigten Temperaturwert
2) die von der Regelung genutzte IST Temperatur
In der UI wird immer dann der Mittelwert der Temperaturfühler aller RST des Raumes angezeigt, solange kein Raumthermostat vorhanden ist. Der Mittelwert wird aber von den RST nicht als IST Wert genutzt.
Beispiel: Ein Raum hat drei Heizkörper mit RST.
An Heizkörper 1 wird eine Temperatur von 20 Grad gemessen, an Heizkörper 2 beträgt die Temperatur 22 Grad und der dritte RST misst 18 Grad. In der UI sollte der Mittelwert der drei Temperaturen, also 20 Grad angezeigt werden.
Die einzelnen RST vergleichen jedoch nur ihre selbstgemessene IST Temperatur mit der SOLL Temperatur, verwenden also nicht den in der UI angezeigten Mittelwert dafür. D.h. in unserem Beispiel würde daher der dritte RST (18 Grad) nachheizen.
Es wird dagegen überhaupt kein Mittelwert mehr gebildet wenn ein WRT beteiligt ist.
Dann gilt die vom WRT gemessene Temperatur als IST Temperatur für den gesamten Raum und diese wird auch in der UI angezeigt.
Kehren wir zu dem obigen Beispiel zurück und nehmen an, dass die Solltemperatur für diesen Raum 20 Grad betragen soll. Wenn am WRT nur 18 Grad gemessen werden, würde nun solange geheizt bis das Thermometer des WRT 20 Grad misst, auch wenn die beteiligten RST bereits Temperaturen im Sollbereich messen würden.
So soll es zumindest in der Theorie sein und in einem gerade durchgeführten Praxistest war es denn auch so!
Sollte jemand zu anderen Ergebnissen kommen, würde mich das sehr interessieren.
Viele Grüße,
Thomas
P.S. (edit) Ich habe, um auf Nummer Sicher zu gehen, das obige Szenario nachgebaut und nach dem Test den Text noch einmal modifizieren müssen.