14-04-2013, 15:47:43
(14-04-2013, 10:56:11)Ralph23 schrieb: Würde ich so ein System entwickeln müssen, würde ich es so aufbauen, dass die SHC bei einem Neustart per Broadcast oder gezielt alle bekannten Fenstersensoren zur Übermittlung des aktuellen Status auffordert.
Hallo Ralph,
ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Tür-/Fenstersensor seinen aktuellen Status selbst überhaupt nicht "kennt". Ein Broadcastsignal vom SHC würde dem WDS demnach also auch keine Information entlocken können.
So wie ich es verstehe übermittelt der WDS immer nur einen Momentimpuls, "bin geöffnet/geschlossen worden", an den SHC. Danach versinkt er wieder im Dornröschenschlaf, bis sein Reedkontakt erneut eine Öffnung/Schliessung registriert.
Lediglich bei einer eingestellten Verzögerungszeit bleibt der WDS bis zum Ablauf der eingestellten Zeitspanne "wach" und sendet erst dann den, entsprechend verzögerten, "bin geöffnet/geschlossen worden" Impuls an den SHC. Während dieser Zeit, in welcher der WDS "wach bleiben muss", zieht er natürlich fortwährend Strom aus den Batterien. Ich hatte das in einem anderen Artikel schon einmal erklärt. indem es darum ging warum die Batterien in einigen WDS immer so schnell leer sind. Die Einstellung von langen Verzögerungszeiten hat logischerweise einen immensen Stromverbrauch zur Folge.
Viele Grüße,
Thomas