15-05-2012, 11:07:44
Jetzt kommt dann doch das Logikprofil ins Spiel.
Also:
1. Leg Dir eine Zustandsvariable für die Zeitmaske an (stehen im Suchmodus zur Verfügung)
2. Leg ein Zeitprofil an, in dem Du die Zustandsvariable als Aktor definierst. Die Variable setzt du für die Zeiträume auf AN, in denen die Lampe leuchten darf.
3. Lösche das Ereignisprofil.
4. Lege ein Logikprofil an. Ziehe als Ereignis wieder den Bewegungsmelder hinein. Lege in den Eigenschaften des Bewegungsmelders die gewünschte Helligkeitsschwelle fest (wie schon im Ereignisprofil zuvor).
5. Ziehe in das Bedingungsfeld des Logikprofils die zuvor definierte Zustandsvariable für die Zeitmaske.
6. Lege als Aktor des Logikprofils die Lampe fest und definiere hier wieder, nach welcher Zeit sie ausgeschaltet werden soll.
7. fertig.
Ich möchte aber vorsorglich schon darauf hinweisen, dass man einen Nachteil in Kauf nimmt:
Das Ereignisprofil wird direkt auf Bewegungsmelder und Schaltaktor ausgebracht. Wird eine Bewegung registriert, so schickt der Bewegungsmelder den Schaltbefehl auf direktem Weg zum Schaltaktor.
Logikprofile laufen dagegen grundsätzlich auf der Zentrale.
Wird also eine Bewegung registriert, schickt der Bewegungsmelder diese Info an die Zentrale. Die prüft dann, welches Logikprofil von diesem Ereignis betroffen ist, führt die dementsprechende Verknüpfung aus und gibt das Ergebnis als Schaltbefehl aus.
Dadurch entsteht u.U. eine merkliche Zeitverzögerung zwischen registrierter Bewegung und Schalten der Lampe.
Also:
1. Leg Dir eine Zustandsvariable für die Zeitmaske an (stehen im Suchmodus zur Verfügung)
2. Leg ein Zeitprofil an, in dem Du die Zustandsvariable als Aktor definierst. Die Variable setzt du für die Zeiträume auf AN, in denen die Lampe leuchten darf.
3. Lösche das Ereignisprofil.
4. Lege ein Logikprofil an. Ziehe als Ereignis wieder den Bewegungsmelder hinein. Lege in den Eigenschaften des Bewegungsmelders die gewünschte Helligkeitsschwelle fest (wie schon im Ereignisprofil zuvor).
5. Ziehe in das Bedingungsfeld des Logikprofils die zuvor definierte Zustandsvariable für die Zeitmaske.
6. Lege als Aktor des Logikprofils die Lampe fest und definiere hier wieder, nach welcher Zeit sie ausgeschaltet werden soll.
7. fertig.
Ich möchte aber vorsorglich schon darauf hinweisen, dass man einen Nachteil in Kauf nimmt:
Das Ereignisprofil wird direkt auf Bewegungsmelder und Schaltaktor ausgebracht. Wird eine Bewegung registriert, so schickt der Bewegungsmelder den Schaltbefehl auf direktem Weg zum Schaltaktor.
Logikprofile laufen dagegen grundsätzlich auf der Zentrale.
Wird also eine Bewegung registriert, schickt der Bewegungsmelder diese Info an die Zentrale. Die prüft dann, welches Logikprofil von diesem Ereignis betroffen ist, führt die dementsprechende Verknüpfung aus und gibt das Ergebnis als Schaltbefehl aus.
Dadurch entsteht u.U. eine merkliche Zeitverzögerung zwischen registrierter Bewegung und Schalten der Lampe.