(24-04-2013, 12:50:35)celeron schrieb: Hat jemand eine Idee wie man das lösen könnte?
Hallo Daniel,
ich habe jetzt gerade keine Gelegenheit es nachzustellen, daher versuche ich es mal als Trockenübung nur aus der Überlegung heraus.
Du brauchst zu deinem WDS noch eine Zustandsvariable, ein Ereignisprofil und zwei Logikprofile. Und so sollte es eigentlich gehen:
Zunächst definierst Du eine ZV1 für den Status von "TÜR ist >5min AUF".
Dann erstellst Du ein Ereignisprofil
für den Fall "Tür bleibt länger als 5min auf".
Darin legst Du diese Operation fest:
- Türsensor=Geöffnet
- führt zu
- ZV1=AN
Für die ZV1 stelltst Du die Verzögerung auf die gewünschte Zeit (5min), so dass die Variable erst dann auf JA gesetzt wird wenn die Tür mindestens 5 Minuten lang geöffnet ist.
Als nächstes erstellst Du ein Logikprofil
für den Fall "Mailversand wenn Tür länger als 5 Minuten auf".
Darin legst Du diese Operationen fest:
- WENN & ZV1=AN
- DANN
- Emailversand "Tür ist länger 5min auf"
Als letztes erstellst Du ein zweites Logikprofil
für den Fall "Tür ist nun wieder geschlossen"
Darin legst Du diese Operationen fest:
- WENN Türsensor=Geschlossen & ZV1=AN
- DANN
- Emailversand "Tür ist nun wieder geschlossen" & ZV1=AUS
Anmerkung:
Konfiguriere die von Dir gewünschte Zeit von 5 Minuten vielleicht etwas kürzer. Ich würde diese Zeit deshalb kürzer wählen, weil der WDS umso mehr Strom aus den Batterien zieht, je länger er in Sendebereitschaft bleiben muss.
Viele Grüße,
Thomas
P.S. Es gibt noch eine zweite Lösung, die ohne Profile und SMS/eMail auskommt. Aber ein Türschliesser ist ja eigentlich zu langweilig oder?