20-08-2013, 21:01:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20-08-2013, 21:03:02 von rwe dummie.)
(19-08-2013, 22:38:11)Rost schrieb:(19-08-2013, 21:35:34)rwe dummie schrieb: Hallo zusammen!
Ich bitte um einen Rat von den Profis...
Ich würde gerne einen Bewegungsmelder in meinem Treppenhaus einsetzen, der Licht in der ganzen Wohnung einschalten soll, wenn jemand kommt. Der Bewegungsmelder soll aber nur in der Nacht, also zB von 23.00 - 05.00 h aktiv sein, Bewegungen ausserhalb dieser Zeit sollen zu keiner Schaltung führen.
Eine Lösung über den Helligkeitssensor wird aber nicht möglich sein, denn im Treppenhaus geht automatisch Licht an, wenn jemand unten reinkommt. Das würde der Bewegungsmelder dann ja als zu hell für eine Schaltung interpretieren und eben nicht schalten.
Ist das irgendwie möglich?
Tausend Dank, bin für jeden Tipp dankbar!!
Hi,
Zeitprofil anlegen, dass eine Zustandsvariable um 23:00 Uhr auf AN setzt und um 05:00 Uhr auf AUS.
Auswertung dieser Zustandsvariablen in Abhängigkeit zum Aktor Bewegungsmelder in einem Logikprofil. Wenn Bewegung UND Zustandsvariable AN dann Licht einschalten.
Gruß Rost
Oh je, sorry - ich bin wohl doch zu blöd...
Wenn ich versuche das angelegte Zeitprofil in das neue Logiprofil zu ziehen, ist das nicht möglich, da das Symbol ganz blass dargestellt wird und sich gar nicht ansprechen lässt.. siehe Screenshot.
Ich habe den Eindruck dass sich gar keine anderen Profile in ein Logikprofil einsetzen lassen..
Was mache ich bloß falsch??