Moin, moin,
zu deinen Fragen:
Wenn du die FBH-Steuerung in Oberfläche findest, hast du auf jeden Fall schon mal die Verbindung.
Nun musst du noch wissen, ob das Steuersignal ausgegeben wird; das siehst du an der leuchtenden bzw. blinkenden roten LED.
Wenn du den Regler auf z.B. 30 stellst, sollten die Ventile auffahren und dabei die LED rot leuchten / blinken; zumindest wenn du ein Steuerprofil mit den beiden Geräten erstellt hast.
Noch ein Hinweis: Die Steuerung gibt 24V DC aus - viele Hersteller fahren ihre Ventile aber mit 24V AC, einige mit 24V AC/DC und nur wenige mit 24V DC. Soll heißen, schau mal ob deine Ventile die richtige Spannung verarbeiten (AC/DC oder DC).
MfG,
Sven