So hier nochmal die offizielle Antwort von RWE. Ich hoffe da hilft uns allen weiter .
"bei der von Ihnen beschriebenen Konfiguration liegt ein kleiner, aber entscheidender Fehler vor.
Ereignisprofile führen auch eine Gegenaktion durch, was in Ihrem Fall bedeutet:
Ereignisprofil 1: Rollladen 30 Min nach Sonnenuntergang zu à Der Rollladen würde auch um 30 Min nach Sonnenaufgang hoch fahren
Ereignisprofil 2: Rollladen bei Sonnenaufgang hoch à Der Rollladen würde auch bei Sonnenuntergang herunter fahren
Somit stören sich die beiden Profile gegenseitig.
Um die von Ihnen gewünschte Steuerung korrekt abzubilden müssen Sie die Ereignisprofile löschen und anstelle dieser Logikprofile verwenden.
Logikprofil 1 - Rollladen schließen
Ereignis: Sonnenuntergang + 30 Min
Bedingung: keine
Ergebnis: Rollladen 0%
Logikprofil 2 - Rollladen öffnen
Ereignis: Sonnenaufgang
Bedingung: keine
Ergebnis: Rollladen 100%
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr SmartHome Team
"bei der von Ihnen beschriebenen Konfiguration liegt ein kleiner, aber entscheidender Fehler vor.
Ereignisprofile führen auch eine Gegenaktion durch, was in Ihrem Fall bedeutet:
Ereignisprofil 1: Rollladen 30 Min nach Sonnenuntergang zu à Der Rollladen würde auch um 30 Min nach Sonnenaufgang hoch fahren
Ereignisprofil 2: Rollladen bei Sonnenaufgang hoch à Der Rollladen würde auch bei Sonnenuntergang herunter fahren
Somit stören sich die beiden Profile gegenseitig.
Um die von Ihnen gewünschte Steuerung korrekt abzubilden müssen Sie die Ereignisprofile löschen und anstelle dieser Logikprofile verwenden.
Logikprofil 1 - Rollladen schließen
Ereignis: Sonnenuntergang + 30 Min
Bedingung: keine
Ergebnis: Rollladen 0%
Logikprofil 2 - Rollladen öffnen
Ereignis: Sonnenaufgang
Bedingung: keine
Ergebnis: Rollladen 100%
Mit freundlichen Grüßen,