12-11-2017, 01:32:54
(11-11-2017, 19:52:50)maxreiner schrieb: Wenn die beide im gleichen Raum eingetragen sind, gibt es ohnehin nur noch eine Raumtemperatur, die beiden Heizkörperregler handeln untereinander aus, wer wie stark heizt.
Naja, das "untereinander aushandeln" bezieht sich nur auf den gegenseitigen Abgleich der Solltemperatur. Wenn an einem Rad gedreht und die Solltemperatur verändert wird, übernimmt das andere HKT den Wert auch für sich als Sollwert. Die eigentliche Steuerung des Ventils übernimmt dann jedes HKT wieder für sich anhand der gerade aktuellen Ist-Temperatur.
Nur wenn noch ein Raumthermostat ins Spiel kommt, werden die Ventile der HKT nur noch über den Raumthermostat gesteuert. Eine Synchronisation der Solltemperaturen findet dann unter allen drei Geräten statt.